Я управляю небольшой серверной комнатой, содержащей различное сетевое оборудование, например cisco3900, устройство Paloalto, маршрутизаторы для ПК, различные коммутаторы. Дело в том, что наша серверная уже давно работает без кондиционера. Я, возможно, заявляю здесь очевидное, но я боюсь, что в какой-то момент часть сетевого оборудования выйдет из строя из-за перегрева, если оно продолжит работать только со своими встроенными вентиляторами, доступными для охлаждения. Например, температура маршрутизатора cisco3900 на данный момент составляет 62 градуса Цельсия. Специально для маршрутизатора Cisco, мне его выключить, или он все еще работает при приемлемом уровне температуры?
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Думаю, температура в помещении близка к 30 градусам.
Какая температура внутри помещения?
Прочтите спецификации производителя. Они обеспечивают рекомендуемые диапазоны рабочих температур окружающей среды для Cisco 3900.
Похоже, вам стоит подумать об охлаждении серверной. Переносные кондиционеры - частое решение этой проблемы.
Зачем выключать оборудование?