Назад | Перейти на главную страницу

Не удается установить OMSA на Dell R610 с Centos 6

Попытка использовать команду iDRAC racadm для сброса пароля входа в веб-интерфейс iDRAC.

Итак, я установил OMSA (нашел эту ссылку http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/f/4469/t/19490204)

wget -q -O - http://linux.dell.com/repo/hardware/latest/bootstrap.cgi | bash
yum install srvadmin-all

Нет проблем с вышеуказанным.

ПРОБЛЕМА:

root@server [~]# racadm config -g cfgUserAdmin -o cfgUserAdminPassword -i 2 "newpassword"
-bash: racadm: command not found

root@server [~]# rpm -q -a --requires srvadmin-all                                        
rpmlib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1
rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1
srvadmin-base = 8.1.0
srvadmin-idrac = 8.1.0
srvadmin-oslog = 8.1.0
srvadmin-rac4 = 8.1.0
srvadmin-rac5 = 8.1.0
srvadmin-server-cli = 8.1.0
srvadmin-server-snmp = 8.1.0
srvadmin-standardAgent = 8.1.0
srvadmin-storageservices = 8.1.0
srvadmin-webserver = 8.1.0

РЕДАКТИРОВАТЬ: пришлось запустить "sh" вот так, в пути к каталогу. Новая ошибка.

root@server [/opt/dell/srvadmin/sbin]# sh racadm config -g cfgUserAdmin -o cfgUserAdminPassword -i 2 "newpassword"
ERROR: Failed to set the object value. 
Possible reason may be that Local Configuration using RACADM is disabled.
===============================================================================
IMPORTANT NOTE!
The RAC is unable to communicate with the BMC. This condition may
occur because of (1) no BMC is present, (2) missing or disfunctional
IPMI-related software components. Many RAC features depend on BMC
connectivity in order to work properly, and you may see failures
as a result.

ОБНОВЛЕНИЕ 25/8:

root @ server [~] # racadm config -g cfgUserAdmin -o cfgUserAdminPassword -i 2 newpassword Значение объекта успешно изменено

ОБНОВЛЕНИЕ # 2

root@server [~]# racadm getconfig -g cfgUserAdmin -i 2
# cfgUserAdminIndex=2
cfgUserAdminUserName=root
# cfgUserAdminPassword=******** (Write-Only)
cfgUserAdminEnable=1
cfgUserAdminPrivilege=0x000001ff
cfgUserAdminIpmiLanPrivilege=4
cfgUserAdminIpmiSerialPrivilege=4
cfgUserAdminSolEnable=1

Мне всегда приходилось делать следующие шаги. Потерпи меня, потому что передо мной больше нет машины dell.


    cd /opt/dell/srvadmin/etc
    # there is some auto*.sh file, I can't remember the name, run this it will 
    ./auto*.sh
    srvadmin-services.sh restart
    # This may not be in your path, if not, there is a profile script in /etc/profile.d to source

Srvadmin-services.sh также проверяет, что все агенты и модули dell работают вместе с ipmi.

Убедитесь, что racadm указывает на правильную версию drac, в данном случае на racadmin-idrac6. Обычно это символическая ссылка.