Назад | Перейти на главную страницу

Консультации по переносу машинного помещения на новое место?

Наша компания переезжает в новые офисы через пару месяцев, и я отвечаю за перемещение серверов разработки в компании. Большая часть оборудования для разработки находится в шкафах 5,42U + стойка для оборудования коммутации / маршрутизации. Как большинство людей поступают так? Переместите кабину целиком или извлеките отдельные компоненты и переместите стеллажи пустыми.

любые советы по подготовке и остановке перед переездом будут приветствоваться

Сделали пару ходов со стойками. Вот что я вынес из опыта:

Перед:

  • маркировать все. Оба конца. И слот стойки, в который он вставлен.
  • диаграмма все.
  • если у вас есть важные данные, запланируйте полное резервное копирование за 6–12 часов до перемещения. Как минимум, проверьте последнюю имеющуюся полную резервную копию.
  • планирую вынуть все из стойки во время переезда. Выньте как минимум половину массы сверху вниз - это означает, что верх оставьте пустым. Не ждите, что грузчики переместят тяжелую стойку. В стойке с ИБП в основании это означает, что вы снимаете примерно 2/3 серверов. Все, что остается в стойке, ДОЛЖНО иметь направляющие и быть надежно закреплено на направляющих (перемещение менее 0,5 мм и допуск к любой ориентации - включая перевернутый и лицевой стороной вниз - было нашим запасом). Мы переместили полные стеллажи и наполовину полные стеллажи, и стеллажи всегда нужно наклонять / поворачивать, и совершенно страшно смотреть, как ваша жизнерадостность болтается над бетонной погрузочной платформой.
  • По нашему опыту, передние и задние двери являются скорее декоративными, чем несущими, и оставление их включенными может затруднить перемещение стоек, поскольку отсутствуют все надежные точки удержания рук. Планируйте убрать двери во время переезда. Это заставляет грузчиков поднимать, тянуть, толкать и тянуть стойку за ее самые прочные части. Обычно боковые панели можно оставить, но будьте готовы снять их, если грузчики сочтут, что их снятие поможет.
  • нанять кого-нибудь с застрахованным грузовиком для перевозки. НЕ делайте этого самостоятельно. Вы можете думать, что застрахованы, но ваша страховая компания, вероятно, будет думать иначе. Второе, чего вы не хотите, - это участвовать в трехсторонней схватке между страховой компанией вашего работодателя и вашей страховой компанией.
  • нанять кого-то застрахованного, чтобы он физически поднял, переместил, поставил и (во время аварии) бросил за вас ваше снаряжение. НЕ делайте этого самостоятельно. Меньше всего вам хочется пораниться или попасть в травму коллеги.
  • Убедитесь, что кто-то из ваших застрахованных специализируется на высокотехнологичных переездах и может предоставить одеяла, антистатическую пузырчатую пленку и, если необходимо, ящики.

Во время переезда:

  • бэкапы хороши, правда?
  • сам провод отключаешь. Вытяните ВСЕ провода, которые можно отсоединить. Каждый провод должен быть промаркирован и помещен в коробку с хорошей маркировкой.
  • пусть сильные, хорошо застрахованные ребята извлекают сервер из стойки. Контролируйте упаковку лично.
  • держитесь подальше от сильных, хорошо застрахованных парней, когда они занимаются погрузкой и разгрузкой.
  • контролировать разворачивание и повторную установку в стойки. Если есть ЛЮБОЙ вопрос о состоянии сервера, укажите его и обратите внимание, что он был упомянут.
  • Если работа требует времени, выпейте кофе и / или пончики для парней. При необходимости (и если они хорошо поработали), холодное пиво после работы тоже подойдет.

Физическое воспитание:

  • удвойте оценку времени, чтобы вернуть вещи в нужное русло.
  • иметь план застройки. Хороший план сборки включает контрольный список всех сервисов, серверов и план тестирования.
  • подтверждать, подтверждать, подтверждать.
  • проверьте все серверы, которые могли быть повреждены при транспортировке, как указано выше.
  • не позволяйте руководству дешеветь, когда дело доходит до еды, если вы работаете во время еды. Голодные техники делают ошибки. Если выступление будет долгим и сложным, выделите время, чтобы выйти из комнаты на 90 минут, чтобы поесть.

После:

  • Вам также может подойти холодное пиво.

Я вместе с Кевином разбираю и отключаюсь. Стеллажи, с которыми я работал, которые предназначены для транспортировки загруженными, обычно имеют дополнительные распорки и должны быть прикреплены к фиксированной основе (например, поддон) во время транспортировки. Обычно на серверах тоже есть какой-то механизм блокировки. Если вы не перемещаете что-то, что не предназначено для перемещения, загружается не.

Я бы добавил это к ответу Кевина:

Частью документирования является знание того, зачем нужны различные соединения и кабели. Вы можете делать все записи, делать все снимки и т. Д., Что хотите, но в конце дня, если вы не понимаете Зачем есть что-то, что вы рискуете не знать, что проверить, чтобы после переезда установить, что у вас «все».

Это прекрасная возможность, когда вы документируете «что подключено к чему» в переезде, спросите себя «почему это подключено к этому»?

У меня было слишком много случаев, когда «я просто исправлю это здесь и временно изменю назначение VLAN», которое превращается в полупостоянную конфигурацию, которую никто не задокументировал, которая возвращается, чтобы укусить меня при перемещении оборудования годы спустя.

Прежде чем какое-либо оборудование поместится в личный автомобиль, узнайте, как страховая компания обрабатывает претензии в случае повреждения во время транспортировки.

Сделайте резервную копию всего перед тем, как начать движение. Предположим, что все оборудование будет уничтожено во время движения, потому что (по крайней мере, если вы едете по дорогам общего пользования) это может быть. Само собой разумеется, что резервные носители не должны перемещаться вместе с оборудованием инфраструктуры!

Извлеките отдельные компоненты и переместите стеллажи пустыми. Это также имеет то преимущество, что вы можете повторно подключить устройства в оптимальной конфигурации и получить именно ту проводку, которая вам нужна. Просто обязательно задокументируйте все до, во время и после. Сделайте цифровые снимки, чтобы помочь.

Примерно 3 года назад мы переместили две стойки серверов, заполненные примерно на 60%.

Это было самое страшное, что я видел за долгое время.

В конце концов, все было в порядке, но грузчикам пришлось наклонить стеллаж, чтобы вытащить его за дверь на нашем старом месте. Они были очень большими и очень прочными, и, к счастью для меня, стойка не упала, но я могу сказать вам, что просто смотрел на нее с напряжением.

Если вам необходимо переместить стеллажи полностью, убедитесь, что вы можете катить стеллажи через двери, не наклоняя их у каждой двери, с которой вы столкнетесь во время движения. если придется наклоняться, забудьте об этом и начните выгружать серверы :-)

Я бы лично посоветовал либо сначала опорожнить стеллажи, либо, как предложил Кевин, приобрести новые стеллажи в вашем новом месте. Это также, возможно, даст вам возможность перемещать системы поэтапно, а не все сразу. Конечно, это может не сработать в вашей конкретной среде.

Купите отличного производителя этикеток и маркируйте все так, как будто вы сходите с ума. Затем разберите его и сдвиньте по частям.

Вот и все.

Вы также можете рассмотреть возможность частичного переезда. Например, вы можете сначала переместить оборудование для резервного копирования - если это резервное копирование в реальном времени, вы можете даже перенаправить пользователей в системы резервного копирования во время перемещения основных систем.

Вы также можете начать движение с систем одной команды или сначала с системы нескольких команд. Устраните проблемы, с которыми сталкиваются эти системы, пока команда может работать со своими машинами в старом помещении.

Прежде чем перемещать оборудование, заранее подготовьте все возможное. Если вам нужна аккуратная стойка, спланируйте, где будет располагаться каждый сервер, отрежьте новые сетевые кабели до нужной длины и пометьте их. установите любые дополнительные переключатели и pdu. Таким образом, при переезде нужно брать только шнуры питания и серверы.

при перемещении, если вы перемещаете производственное оборудование, контроллеры домена, почтовые серверы, терминальные серверы или что-либо, на что пользователи обычно рассчитывают время безотказной работы 24x7x365, отключите их в последнюю очередь и сначала загрузите. Переместите оборудование поздно ночью, и, если вам нужно много двигаться, возьмите пару дополнительных рабочих (друзья будут работать за пиццу) и одолжите / арендуйте фургон. Если ваш босс параноидально относится к вопросам безопасности, обратитесь к местному шерифу по поводу полицейского сопровождения.

сначала установите и протестируйте критически важное для вашего бизнеса оборудование. вторичное оборудование, такое как серверы резервного копирования или резервный DC, может немного подождать. работа в ночное время дает время поднять вопрос и проверить, не мешая

вот несколько вещей, которые я узнал, перемещая серверы на 2 стойки за одну ночь.

Переместите его пустым (или сначала установите новые и подключите их к новому месту). Серверы невероятно тяжелые. Даже если бы вы захотели, я сомневаюсь, что вы сможете переместить 42U плотно упакованной электроники за один раз.

Я полностью за уже существующие ответы о маркировке и отключении. Еще я бы добавил, если это возможно, не перемещайте все 5 стоек снаряжения за один день. Таким образом, вам придется снимать всего одну стойку снаряжения за один день.

Я сделал это всего несколько месяцев назад. Вот мои советы:

  1. Высыпайся. В итоге я проработал 32 часа из 36, начиная с 8 утра в пятницу и заканчивая в 10 вечера субботы.
  2. Нам повезло, что у нас почти все настроено в кластере высокой доступности, поэтому мы могли переместить половину оборудования на новый DC на досуге в течение дня, переключить DNS на новый DC, а затем переместить оставшееся оборудование по мере распространения DNS. .
  3. Если вы собираетесь менять IP-адреса, заранее установите TTL в своем домене, чтобы распространение происходило быстрее.
  4. Составьте очень подробный контрольный список шагов, расположенных в хронологическом порядке. Вы будете физически и морально истощены, наличие контрольного списка оставляет мало места для ошибок.
  5. Самая важная часть: иметь резервные копии и планы обслуживания на все. Во время переезда у нас не было ударов или сбоев, но мы потеряли 2 жестких диска, одну карту ОЗУ и одну карту DRAC. Вероятно, вибрация от перемещения, но это могло быть просто выключение и повторное включение всего этого.

Две недели назад я ничего не делал, кроме подготовительной работы, и это принесло большие дивиденды.

Раньше мне приходилось иметь дело с отключением питания центра обработки данных с более чем 200 системами, но без подвижной части. (Чтобы установить переключатель нагрузки и заменить все батареи в помещении с ИБП), мне придется иметь дело с перемещением между зданиями где-то в следующем году, но это всего лишь 7 стоек.

Итак, вдобавок к тому, что уже сказали другие:

  • Конечно, есть резервные копии и их тестирование. По возможности приобретите дополнительное оборудование или перепрофилируйте тестовое оборудование, чтобы заранее подготовить критически важные службы. (DNS, NTP, системный журнал, все, что может потребоваться для других систем.) Вы также можете рассмотреть возможность упаковки любых запасных частей, которые у вас есть (кабели, приводы, блоки питания и т. Д.), Чтобы они тоже были готовы к отправке.

  • Проверьте всю мощность, прежде чем вы будете готовы к работе - и убедитесь, что это не просто `` да, горячо горячо '', так как ваши ИБП будут блокировать открытую нейтраль, а затем вам нужно попытаться отследить аварийный электрик.

  • Если у вас много сетевых подключений между стойками (например, к одной «сетевой стойке», подумайте о том, чтобы все сетевые блоки были уже подготовлены для стоек ... пробейте (и протестируйте!) Патч-панели, которые вы можете установить в стойку и кабель до, и избегайте работы с длинной сетью, работает поверх всего остального.

  • Ищите единичные точки отказа и убедитесь, что у вас есть запасной или вы можете обойти его - у нас умер наш терминальный сервер, а это означало, что нам пришлось взять несколько wyse-терминалов, которые у нас были, чтобы построить две аварийные тележки, которые мы могли перетащить с сервера на сервер, чтобы проверить те, которые не были чистыми.

  • Убедитесь, что у вас есть все номера поддержки вашего поставщика. Если у вас есть контракт на поддержку высокого уровня, вы можете увидеть, пришлют ли они инженера с запасными частями на случай, если что-то пойдет не так. Некоторые могут даже потребовать, чтобы их персонал был там, чтобы наблюдать за происходящим, или они аннулируют ваш контракт на поддержку.

  • Наймите менеджера (кого-то, у кого есть личная заинтересованность и достаточное влияние в компании, но он не нужен напрямую для восстановления всего), который будет отвечать за то, чтобы другие менеджеры не беспокоили вашу команду. Они, кажется, не понимают этого, когда вы пытаетесь разобраться с тем, что пошло не так, каждый раз, когда они спрашивают вас, сколько времени это займет, они нарушают вашу концентрацию. Менеджер также может нести ответственность за то, чтобы у людей была еда и их предпочтительный источник кофеина, и иметь возможность вытаскивать людей, когда они уже не на ногах и нуждаются в том, что они приносят больше вреда, чем пользы (хотя, этот прием - вдали от перестройки почтовой системы, некоторые из нас работают по 12-16 часов в течение 16 дней подряд)

  • Если вашим системным администраторам приходится долго добираться на работу, попросите компанию арендовать для них несколько соседних гостиничных номеров, чтобы вы не теряли 2-3 часа в день на поездки. (опять же из перестроения почтовой системы).

  • Если ты действительно параноик, я бы попросил два движущихся грузовика или совершил две поездки и не перевозил основные системы с их резервными копиями. Или, если не хватает времени, сначала разбейте самые важные стойки и отправьте их в первую поездку, пока кто-то другой заканчивает разбирать менее важные стойки для второй поездки.

  • К тележкам следует подготовить транспортную компанию (как говорили другие, использовать транспортную компанию), но вы также можете арендовать те, которые предназначены для перевозки холодильников, у компании по аренде, если они используются только для застрахованного транспорта и не готовы к перемещению наполовину заполненной стойки.

  • Если у вас достаточно людей, которые могут работать в разные смены для выполнения задач, убедитесь, что есть некоторое совпадение, чтобы люди знали, что происходит на самом деле, а не просто слепо следуют контрольному списку.

  • Если у вас есть шкафы, а не две стойки для столбов, и двери закрываются аккуратно, не пережимая кабели, я, вероятно, постараюсь оставить как можно больше кабелей, кроме того, что нужно было потянуть, чтобы облегчить верх стойки. (хорошо, однажды я не согласен с тем, что уже было сказано)

  • ... а затем запланируйте немного времени на восстановление. Благодаря долгим дням подготовки к этому, поскольку руководство уведомило нас только за две недели (о чем они знали в течение нескольких месяцев, просто не удосужились сообщить системным администраторам), наш Xyplex отключился и часами провел в машинном отделении, вынужденный кричать поклонники двух шкафов EMC, я заболел и отсутствовал на неделю. Вероятно, также стоило бы задержать одного или двух системных администраторов в воскресенье, чтобы в понедельник они могли приступить к работе, разбираясь с любыми запросами о проблемах, которые поступают от пользователей.

дополнение:

Итак, сделав еще один ход, следует учесть несколько вещей:

  • Если вы собираетесь переехать в холодное время года, настаивайте на том, чтобы транспортная компания привезла отапливаемый грузовик, и не оставляйте вещи на доке для холодной погрузки, где произойдет внезапное изменение температуры, которое может привести к растрескиванию припоя. суставы. (мы перемещали в основном полные стеллажи и оборачивали их пузырчатой ​​пленкой и перемещали одеяла, чтобы изолировать их)

  • проверьте размер грузовика, который будет использовать транспортная компания, чтобы они не принесли с собой что-то слишком большое, чем можно легко добраться до вашей погрузочной площадки.

  • поместите конусы или другие предметы накануне вечером, чтобы убедиться, что никто не решит припарковаться там, где они могут повлиять на способность полуавтомата, привезенного транспортной компанией, от возможности добраться до погрузочной площадки.

  • если один из поставщиков оборудования настаивает на том, чтобы привезти собственный движущийся грузовик и заблаговременно доставить упаковочный ящик, чтобы переместить стойку, спросите их, планирует ли их транспортная компания привезти грузовик, способный обрабатывать предметы высотой с их ящик . (к счастью, мы двигались только в пределах нашего кампуса, поэтому они позволили стойке двигаться без ящиков)

  • если у вас есть странные требования (например, пандус для фальшпола проходит через дверной проем, а некоторые стойки слишком высоки, чтобы пройти через дверной проем, если пандус установлен), обязательно найдите людей, которые собираются сделать упаковка стоек, чтобы приехать и изучить ситуацию, а не только менеджер. (нам повезло, так как они перемещали машинное отделение на этаж выше за неделю до нас ... поэтому мы обнаружили, что способ, которым они планировали поднимать стойки с фальшпола, не сработал, так что двое из нас оторвали часть фальшпола до дня переезда)

Если вы собираетесь переместить всю стойку, подумайте о следующем: http://powermate.info . Мы приобрели ту, которая может выдержать до 1500 фунтов, и это спасение для этих коротких дверей!

Распечатайте документы о переезде (и цифровые изображения) и запишите их на компакт-диск, ради паранойи. Положите лишнюю копию в безопасное место. Ваш ноутбук может выйти из строя.

Также сделайте контрольный список размером с плакат для каждого конца переезда и повесьте их на стене в соответствующем месте. Затем, когда кто-то спрашивает о статусе, все, что вам нужно сделать, это указать.

По возможности используйте цветовую кодировку и значки на всех ваших этикетках / документах. Считать Garanimals.

Не забудьте наклеить ярлыки на сами стойки, откуда вы что-то убрали.