Может ли PoE убить неуправляемые коммутаторы?

Два простых неуправляемых коммутатора умерли в одном шкафу за два года, один через 18 месяцев и один только сегодня, через шесть месяцев.

Оба раза мы постепенно наблюдали увеличивающиеся периодические сбои проверенного подключения для всего оборудования (два Linux-бокса и дебетовый / кредитный терминал). Кроме восходящий канал (порт 1) и четвертый элемент, телефон cisco, подключенный к коммутатору через инжектор PoE в порту 2. Связь в конечном итоге вернется с выключением и выключением питания коммутатора или без него. При появлении симптомов циклическое переключение питания восстанавливает подключение, но в конечном итоге этого не происходит.

Индикаторы связи остаются включенными и мигают, несмотря на прерывание соединения. Прерванное соединение изначально происходит на основе порта за портом, но в конечном итоге влияет на все порты, кроме порта PoE-телефона. Раньше сегодня я в состоянии ошеломленной мистификации сидел и вставлял каждый элемент в порт 2, ранее занятый PoE-телефоном, и наблюдал, как он отлично работает, не работая в портах 3/4/5.

Погибшие - это D-Link DSS-5 + и DES-105G. Коммутаторы потребляли настенное питание, но все остальное, включая инжектор PoE, питалось от ИБП.

Это конечно выглядит например, инжектор PoE каким-то образом поджаривает переключатели, но 1) имеет ли это какой-то смысл и 2) какой разумный обходной путь?

Большое спасибо за внимание к моей маленькой загадке!

На этом этапе попробуйте использовать переключательное оборудование немного лучше, чем то, что вы использовали. Рассмотрим HP ProCurve управляемый через Интернет или неуправляемый swtiches, например ... Они недорогие и имеют пожизненную гарантию. Это действительно имеет значение и помогает защитить инвестиции. Это видимая часть оборудования, и нет особых причин для экономии.

Защитите свое оборудование с помощью устройств защиты от перенапряжения, даже базовых. Не подходите прямо к стене. Вы ведь не делаете этого с телевизором, видео и компьютерным оборудованием дома, верно? Зачем это нужно в бизнесе?

Как погода? Правильно ли заземлена электрическая сеть на объекте? Я был в ситуациях, когда молнии и плохая электрическая конструкция в сочетании с PoE нанесли огромный ущерб; так что это возможно. Но это крайний случай.

Но используйте двусторонний подход и защитите свое снаряжение, переходя к лучшему классу снаряжения.

Для любопытства вы можете измерить входной порт инжектора PoE на предмет возврата напряжения на контакты 4/5 и 7/8 - см. Этот рисунок: http://beyond-wifi.com/poe/images/table-th.jpg .

Но я сомневаюсь, что это проблема, так как я ожидал, что контакты, относящиеся к PoE, вообще не подключены к коммутатору ... они на самом деле даже не используются в кабеле, вероятно, за исключением того, что вы используете полностью подключенные кабели 10 ГБ ...

BR Флориан