Порядок соединений между ИБП и PDU

Половина оборудования в моем серверном шкафу (серверы данных, сеть) является критически важным и требует резервного копирования с помощью ИБП, в то время как другая половина не является критичной (моделирование высокой нагрузки, которое занимает всего 3-5 минут на задание и может принять простой). У моих PDU 4 розетки, в то время как у моего ИБП 8, что достаточно. Обычно я делал так:

Однако я думаю, что хочу потратить больше ресурсов на резервное копирование критически важного оборудования вместо серверов моделирования, и есть 2 подхода:

[СТРАТЕГИЯ1]

Q1. Если мой ИБП потребляет только 10 А при полной нагрузке, которую подает каждая розетка PDU, можно ли разместить ИБП за PDU таким образом?

[СТРАТЕГИЯ2]

Q2. Как насчет этого? Нужен ли мне PDU за ИБП, даже если (i) у моего ИБП уже много розеток и (ii) мне не нужны какие-либо специальные функции PDU, такие как переключение, измерение, сетевой мониторинг, для моей критическое оборудование?

Если каждая розетка рассчитана на 10 А, а ИБП рассчитан на потребление не более 10 А, вы можете запитать его через PDU. Обязательно проверьте номинальные характеристики ИБП. Более крупные могут потреблять много тока и не могут получать питание через PDU. Для подключения ИБП к PDU может потребоваться другой кабель.

По второму вопросу - PDU никогда не НУЖДАЕТСЯ. Я сделал много небольших установок, в которых их не было. PDU обеспечивают переключение, измерение и т. Д., Которые, по вашему мнению, вам не нужны. Они также позволяют упорядочить проводку. Если вы сможете управлять спагетти-монстром кабелей, идущим от ИБП, он будет работать нормально.

Вы уверены, что все 8 портов ИБП имеют батарейное питание? В некоторых моделях все выходы находятся на аккумуляторе, в некоторых - только для защиты от перенапряжения. Если в вашем ИБП есть какие-либо устройства, предназначенные только для защиты от перенапряжения, вам следует установить некритическое оборудование в эти порты (или блоки распределения питания, подключенные к этим портам), чтобы они по-прежнему могли пользоваться защитой от перенапряжения и кондиционированием линии ИБП.