Я ищу предложения / советы по настройке, которую я придумал для нашей среды. У нас есть 2 отдельных сервера ESX с 8 сетевыми картами (4 встроенных, 4 опытных). Второй хост ESX предназначен для аварийного переключения vmotion, если один из них выйдет из строя. Он будет подключен к нашей локальной сети и изолированным vlans iSCSI и SC / Vmotion в нашем стеке коммутаторов cisco 3750G. Порты настроены для учета потенциальных отказов оборудования / коммутатора. Например. Сервисная консоль подключена к одному бортовому терминалу и одному терминалу, оба на отдельных коммутаторах). Вот схема, которую я собираюсь использовать:
-
vSwitch0 (2 pNIC, 2 PG) PG1 (SC) = nic1 (активный), nic2 (резервный) PG2 (Vmotion) = nic2 (активный), nic 1 (резервный)
vSwitch1 (3 pNIC, 1 PG) VMKernel для iSCSI (следует ли использовать отдельные группы портов для каждого pNIC iscsi?)
vSwitch2 (3 pNIC) Весь остальной трафик. например ВМ, ЛВС
Все они настроены как магистральные порты с dot1q.
Ваши мысли ценятся.
По большей части это выглядит нормально - у вас есть резервные физические сетевые адаптеры в качестве восходящих каналов для всех ваших сетей, и вы распределяете их по физическим коммутаторам, что идеально. Вы можете внимательно изучить параметры транкинга в ваших физических коммутаторах, чтобы убедиться, что транкинг действительно работает правильно. Вам нужно будет посмотреть документацию по коммутатору, чтобы узнать, что там делать, но вы ищете 802.3ad, а не 802.1q (это тегирование VLAN, которое вам, вероятно, тоже нужно, но это другое дело).
Для вашего iSCSI vSwitch VMware рекомендует использовать сопоставление 1: 1 между каждым портом VMkernel и физическим сетевым адаптером, если у вас их больше 1. Вы можете сделать это, создав отдельные vSwitch или разместив все порты на одном vSwitch, я не верю это имеет значение. В Руководство по настройке VMware iSCSI SAN содержит все ужасающие подробности и множество примеров того, что делать.
Вы также должны внимательно проверить, поддерживаются ли ваши коммутаторы поставщиком iSCSI Array. iSCSI довольно требователен к коммутаторам, и всегда хорошо, если вы можете получить некоторое подтверждение от специалистов по Storage Array.