У меня произошел сбой сервера (не знаю почему), и он потерял доступ к большинству из своих 24 дисков. Серверу потребовался полный цикл питания, чтобы диски снова появились, за исключением того, что одному диску потребовалась вторая попытка (он был отключен и повторно вставлен). Теперь, когда некоторые виртуальные диски перешли в фоновую инициализацию, одному виртуальному диску пришлось восстановить зеркальный диск, а один виртуальный диск полностью потерял один из своих зеркальных дисков (диск, который был удален и повторно вставлен, но он был потерян перед удалением. ). Когда я говорю «потерян», рейд-контроллер вообще не мог видеть диск.
Теперь, когда физический диск виден (диск 0:12), можно увидеть, что он перешел во внешнее состояние. И я ничего не могу с этим поделать (по крайней мере, так кажется). Это мой список инструментов:
Контроллер - это PERC H710P Mini (Embedded)
в сервере Dell R720xd.
Я попытался очистить внешнюю конфигурацию следующим образом:
omconfig storage controller action=clearforeignconfig controller=0
сбой через 1-2 минуты блокировки ввода-вывода с помощью: Failure!
omconfig storage pdisk action=clear controller=0 pdisk=0:12
быстро терпит неудачу с Operation not supported. Read, action=clear
MegaCli64 -CfgForeign -Scan -aAll
отчеты через 1-2 минуты There are 1 foreign configuration(s) on controller 0.
MegaCli64 -CfgForeign -Clear -a0
выходит из строя через 1-2 минуты с Failed to clear Foreign configuration on controller 0.
, код выхода 0x01.Как мне снова запустить этот диск? Я, должно быть, что-то упустил ...
Я обнаружил, что MegaCLI был заменен perccli, поэтому я загрузил его, понял, как его использовать, и это действительно сработало! Вот что я сделал:
Я удалил внешнюю конфигурацию с помощью этой команды:
perccli64.exe /c0/fall del
Затем я назначил диск 12 в качестве горячего резерва группе дисков 3 (возможно, я выбрал глобальный горячий резерв):
perccli.exe /c0/s12 add hotsparedrive dgs=3
Обе команды вызывают остановку ввода-вывода на пару минут, так что будьте готовы к этому, но обе команды выполнены успешно, и контроллер перестраивает массив, когда я набираю это.
Успех!