Это 3-х дисковый RAID5. Диск в слоте 1 вышел из строя. После замены диска я запустил:

MegaCli64 -LDRecon -Start -r5 -Add -PhysDrv [32: 1] -L0 -a0

Очевидно, это была неправильная команда, так как теперь у меня деградированный 4-х дисковый raid5 вместо хорошего 3-х дискового raid5.

Есть ли способ исправить это?

Дополнительная информация:

Primary RAID Level             : 5
RAID Level Qualifier           : 3
Secondary RAID Level           : 0
Strip Size per DDF            : 7 (64K)
# of drivers per span          : 4
# of spans                     : 1
Init Progress State            : No init in progress
State                          : DEGRADED
Consistentcy                   : Not Consistent or Not Applicable
Span# 0                        :
Start Block     : 0MB
 # blocks        : 139392MB
 Array Index     : 0

Total size of the logical drive: 418176MB
Logical Drive owner's Device ID: 255
Number of Physical Devices  : 4
Device IDs:     0
Device IDs:     0
Device IDs:     2
Device IDs:     1

Вы можете установить состояние горячей замены на диск командой: MegaCli -PDHSP -set -PhysDrv [32: 1] -a0