Я изучил версию NEC 2008 и не могу найти никаких требований для установки EPO на каждой стойке. По какой-то причине место, где я работаю, требует, чтобы они находились в верхней части стойки, и они подключены к блокам распределения питания Pulizzi в нижней части стойки. У них также есть EPO на входе в серверную, который отключает питание всех цепей и CRAC. Это устаревшая вещь?
Мне кажется странным, что EPO находится наверху стеллажа, так как его высота превышает 2 метра, и у кого-либо, кроме моей жены, возникнут проблемы с его доступом в экстренной ситуации (именно для этого он нужен ... чрезвычайная ситуация выключить). И я не совсем маленький, поэтому, если бы вы были ниже ростом, кнопка была бы хуже, чем бесполезная (поскольку она обеспечивает чувство безопасности, но если вы не можете дотянуться до нее, вы набиты).
Я также никогда не видел каждую стойку с собственным EPO, только один на всю комнату. Как и на заправочной станции, есть только одна кнопка аварийного отключения для всей станции, а не по одной для каждого насоса.
Наличие EPO на CRAC на выходе может иметь смысл, как если бы в серверной комнате возник пожар, тогда кондиционер - очень простой способ распространить его на остальную часть здания, так что вы выскакиваете из комната, в которую вы нажали кнопку на выходе.
Я видел EPO в стойке (хотя и посередине, а не вверху), и причина в том, что каждая стойка имела независимые системы питания и ИБП, установленные в нижней части стойки. Это казалось невероятно дорогим, но, похоже, гарантировало, что стойки не будут перегружены (по мощности)