У меня есть сервер (Centos 6.5 + nut-2.6.5 + Powercom BNT-600AP USB) все работает нормально, ИБП подхватывает проблемы с электричеством. Когда нет электричества более 10 минут, ИБП отключает сервер и включает сервер при восстановлении питания.
При длительном отсутствии электричества аккумулятор полностью разряжен.
Моя проблема: Когда сервер загружен с разряженным аккумулятором. при загрузке сервисов NUT проверяет аккум. Поскольку не успел зарядить аккумулятор, ИБП не проходит этот тест и теряет питание сервера. Сервер загружен снова, запускается сначала, и во время проверки аккумулятор снова теряет электричество из-за низкого заряда аккумулятора. И так по ободу проходит минут 10, пока аккумулятор не зарядится и пройдет тест, а затем сервер заработает нормально.
Посоветуйте лучшее решение этой проблемы? Может можно отключить этот тест при загрузке? Или сервис может запуститься через 10 минут? Поделитесь пожалуйста опытом, кто столкнется с такой проблемой.