У моей компании около 20 серверов, которые мы хотим использовать в подземном помещении, где температура в течение всего года колеблется от 5 ° C до 28 ° C.
Единственное, что меня беспокоит, это то, что летом здесь будет относительно влажно, около 80% относительной влажности. Окажет ли это сильное влияние на стабильность работающего оборудования 7x24 ИЛИ сократит ли срок службы серверов?
Проверьте спецификации сервера. Они должны (или, по крайней мере, такие крупные OEM-производители, как Dell, HP и IBM) иметь рабочие диапазоны температуры и влажности.
Однако три вещи:
Размещение серверов в комнате без климат-контроля в целом кажется плохой идеей, и я бы не стал этого делать. это конкретный комната звучит невероятно плохо, как будто это может быть убийственная комната для электроники.
При температуре 5 градусов Цельсия и влажности 80% вы столкнетесь с проблемой конденсации, а конденсат воды на электронике вызовет повреждение оборудования.
При температуре 28 градусов Цельсия и влажности 80% это конкретная комната звучит так, как будто это, вероятно, приведет к перегреву вашего оборудования, что либо повредит его, либо заставит его отключиться, чтобы предотвратить повреждение. В комнате будет становиться жарче из-за того, что в ней работает электроника, и, не имея возможности рассеять дополнительное тепло, производимое устройством, вы, по сути, создаете тот же эффект, что и духовка.
Высокая влажность, вероятно, усугубит проблемы с нагревом, поскольку для нагрева или охлаждения влажного воздуха требуется больше энергии - сначала потребуется больше времени, чтобы нагреться, но как только он нагреется, для его охлаждения потребуется гораздо больше энергии или времени. вниз.
Что касается обсуждения температурного диапазона, поднятого в комментариях, здесь есть более старая ветка. И все хорошо, когда говорят: «Google делает [мля]», но Google также использует модель ожидаемого сбоя на дешевом, массовом оборудовании с многомиллионными долларами, вложенными в их собственное программное обеспечение, чтобы заставить его работать. То, что делает Google, неприменимо к подавляющему большинству ситуаций. (Например, вопрос о работе 20 серверов в помещении без климат-контроля, которое не было спроектировано для серверов. Например.)
Хорошо, поехали. Я бы абсолютно не беспокоился о температуре, ЕСЛИ допустимой для машин, а также о влажности. Современные серверы поддерживают температуру окружающей среды до 47 градусов, и даже старые сделаны из компонентов, которые в основном также используются в серверах Tower и допускают температуру выше 30. Исследования Intel и Google показывают, что ничего плохого не происходит.
Самое главное - проверить, что разрешают производители.
Проблема второстепенная, В ОСНОВНОМ УЗИ - батареям может не нравиться такая температура.
Другая проблема, которую вы можете иметь, - это заблуждение относительно того, какая температура ЕСТЬ. Подземная комната может иметь низкую температуру, потому что она защищена от солнца и т. Д., Но это может не дать вам ОЧЕНЬ большого рассеивания - так что вы можете просто нагреть ее ОЧЕНЬ быстро в тот момент, когда вы действительно излучаете тепло. Моя собственная серверная находится в подвале нашего офиса - ну, 1 метр над землей, 1,5 метра ниже. ПРИЯТНАЯ классная комната. 4 сервера и он греется. Зачем? Потому что он в основном прохладный, потому что он изолирован, а земля прохладная, но в то же время тепло не рассеивается в больших количествах. Для 20 серверов, которые ВЕРОЯТНО не работают - вы перегреете комнату без активного компонента охлаждения, затраты на который необходимо учитывать.
В нашем случае мы сейчас устанавливаем кондиционер и будем направлять избыточное тепло в систему отопления дома;) Мы также удалили все батареи из комнаты (установлен внешний большой USV) и повысим температуру окружающей среды в серверной до уровня 40 градусов как мы заменяем сервера. Это все еще намного ниже того, что позволяет производитель или наше оборудование (47 атмосфер), но это сделает активное охлаждение ОЧЕНЬ эффективным - у нас никогда не было такой температуры снаружи, а охлаждение с более холодной внешней стороной более эффективно.
Если вам НУЖНО активное охлаждение, то влажность в любом случае не проблема, поскольку кондиционер может удалить влагу.
Итак, главный вопрос - сколько тепла вы создаете, и это напрямую зависит от энергопотребления ваших серверов. Предполагая, что 200 Вт на сервер вы используете около 4 кВт. Вероятно, это выше вашей рассеиваемой способности.
Так что на все это ответить не так просто. Любой, кто сосредоточен здесь на температуре, полностью забывает, что температура не абсолютна, это баланс между излучаемым теплом и рассеиванием в окружающую среду. И текущая температура может не иметь значения в момент добавления серверов. Маловероятно, что вы сможете добавить в эту комнату 4 кВт энергии без какого-либо активного охлаждения (и замена воздуха - это активное охлаждение, если только вам не удастся создать воздушный поток только за счет разницы температур - возможно, но для этого потребуется построить здание в очень особенном путь).