Стойка Sun с номером PN 595-5953-01 не использует обычные направляющие, которые используются HP и IBM.
Существуют ли рельсы Sun, в которые можно ставить стандартные серверы?
Или, может быть, те L-полки, где вы кладете серверы на L-полки?
Обновить
Причина, по которой я спрашиваю, заключается в том, что после того, как стойка была поставлена на место, на стене была смонтирована охлаждающая труба, которая предотвращает вытаскивание стойки. Если я его сниму, придется распилить пополам.
Прямо сейчас я оставил старые серверы Sun в стойке выключенными, чтобы разделить холодную и горячую комнату.
Так что либо я могу оставить его как есть, и не смогу использовать стойку, либо перепилю его, а затем мне придется найти что-то, чтобы закрыть отверстие, где была стойка. Я бы предпочел иметь в нем нормальные серверы.
В стандарте EIA-310 есть положения для стоек с круглыми отверстиями, однако индустрия серверов практически перестала их поддерживать. Стойки с квадратными отверстиями намного легче построить, и они гораздо более терпимы к небольшим отклонениям в конструкции рельсов. Таким образом, для продавцов, которым приходится продавать на рынке, где покупатели могут иметь стеллажи от любого из сотни поставщиков, значительно упрощает рельсовое проектирование.
То есть это можно сделать. Тем не менее, вам нужно будет найти направляющие для стойки, которые подходят вашему оборудованию и поддерживают круглые отверстия.
Наверное, проще не использовать старую стойку.
Только не используйте стойку от солнца !! Его действительно нельзя преобразовать.
Начинать новый проект с нестандартной стеллажа с круглыми отверстиями сегодня безответственно.
Более полное описание типов и функций стоек доступно по адресу:
Что искать в серверной стойке?
Вы не ошибетесь с Предлагаемые APC стойки NetShelter.
Мне пришлось сделать именно это, чтобы повторно использовать старую стойку Nova 70-х годов с круглыми отверстиями.
Сначала я попробовал закрепить гайки в обойме, предназначенные для круглых отверстий. Они работали нормально, но имели довольно низкую максимальную нагрузку. Так что хорошо для маленьких коммутаторов, но не для серверов.
Слева два rivnuts, без сжатия. Два зажимные гайки в обойме, с болтами. Затем два проскальзывать нитки (был только один запасной) и последний общий квадрат кагенут для сравнения.
Во-вторых, я попробовал Rivnuts, который вроде работал, но был слишком большим или слишком маленьким. Я мог бы просверлить отверстия в стойке, чтобы вставить более крупные гайки, но они были дорогими и помешали бы другим рельсовым системам правильно вернуться домой, если бы я изменил содержимое стойки.
Точно так же я думал о вырезании квадратных отверстий вместо круглых, но быстрый тест на куске металла убедил меня, что это будет мучительно много работы с минимальной прибылью.
Наконец, я использовал комбинацию болтов и гаек 1/4 дюйма для установки в стойку и использовал некоторые серверы HP, направляющие которых предназначены для вставки в круглые или квадратные отверстия.
Два переключателя на болтах.
Мастерская усилителя и тюнера
Закройте запасной болт
По идее, мне следовало использовать шайбу под последней гайкой, чтобы распределить нагрузку по оборудованию. На практике в этом не было необходимости.
Я должен был использовать более тонкую первую гайку (ту, которая удерживает болт в стойке, между стойкой и оборудованием), но контргайки были безумно дорогими по сравнению с обычными - в 12 раз дороже.
Обратная сторона - вам понадобится гаечный ключ или инструмент, чтобы затянуть гайку и отвинтить ее. Идеальным инструментом будет глубокая гаечная отвертка для отвертки.
Вместо этого вы можете использовать гайки-крылышки, но они могут что-то засорить. Сверхглубокие орехи тоже помогут, но они недешевы.