Мы устанавливаем небольшой серверный шкаф высотой 9U в нашем офисе, чтобы разместить один сервер вместе с коммутатором, ИБП и некоторыми другими различными компонентами.
Когда два вентилятора включены в верхней части шкафа, уровень шума довольно высок.
поскольку у нас есть только один сервер младшего уровня, мы надеялись, что вентиляторы не будут запускаться в обычные рабочие часы, а затем будут автоматически включаться по расписанию.
Кажется, что время работы бытовых приборов, такое как те, которые люди используют для включения домашнего освещения, когда они в отпуске, может помочь.
Однако я хотел разместить здесь сообщение, чтобы спросить, знает ли кто-нибудь о более элегантном решении для наших нужд.
В идеале, мы хотели бы, чтобы вентиляторы включались каждые 8 часов и работали около 2 часов, а затем выключались.
Существуют ли какие-либо устройства для такого использования? Или можно ли запрограммировать ИБП на динамическое отключение питания одной из своих розеток?
Термостат / управляемый вентилятор
Мне кажется, что вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужен тихий вентилятор, который может перемещать воздух, когда это необходимо. Единственное реальное решение проблемы, которую вы описываете, - это вентилятор с термостатическим управлением.
Вот пример для самого сервера:
http://www.amazon.com/gp/product/B000234W1I
Вы также можете найти вентиляторы для самих серверных стоек, но это начинает становиться дорогим. Вот пример:
http://www.idjnow.com/StoreModules/ProductDetails.aspx/PID=UQFP4D
В зависимости от того, как выглядит ваш шкаф ... Я думаю, вы сможете найти дешевое решение, которое сделает эту работу.
В любом случае ... включение вентилятора на 2 часа три раза в день ничего не даст.
По крайней мере, я бы попытался найти себе дешевый вентилятор с низкой скоростью, низким уровнем шума, большим объемом ... что-то вроде этого или, возможно, даже больше:
http://www.techsunny.com/3203819/panaflo-h1a-fba08a12h1a-80mm-high.html
или это:
http://www.directron.com/f378.html
Еще раз ... так как я не знаю, как выглядит ваш шкаф, я не могу сказать вам, сильно ли это помогает ... но, надеюсь, это даст вам несколько идей.
Удачи.
Вы также можете вообще не использовать другой вентилятор. Включать его на 2 часа каждые 8 часов совершенно бессмысленно, и вы просто тратите электроэнергию.
Если бы устройство было достаточно горячим, чтобы понадобился второй вентилятор, он должен был бы быть включен постоянно (или с гораздо более регулярными интервалами, например, включение / выключение каждые 5 минут).
Если устройство недостаточно нагревается, вентилятор вам не нужен.
Если у вас в стойке один компьютер, то тепловая нагрузка, вероятно, не так уж и велика, и вы можете вообще не запускать вентиляторы. Если у вас на стойке нет боковых / задних / передних стенок, вы, вероятно, можете вообще не запускать вентиляторы.
Тем не менее, если стойка не вентилируется должным образом, вы можете очень быстро повредить компоненты внутри. К управлению теплом нельзя относиться легкомысленно.
На нескольких сайтах клиентов я столкнулся с полным отказом кондиционера, и в обоих случаях в течение следующего года пришлось заменить все сетевые коммутаторы, а также несколько дисков и даже целые серверы.
Если шум действительно является проблемой, вы можете купить более тихие вентиляторы. Большая часть оборудования в «стойках» сделана для производительности, а не для бесшумности.
Могут помочь некоторые более тихие вентиляторы с термостатическим управлением. Взглянуть Вот, хотя у меня нет личного опыта работы с ними или их продуктами. Вы также можете уменьшить шум, уменьшив физическое соединение вентиляторов со шкафом, используя листы неопрена между контактными поверхностями, если есть место.
Не уверен, что есть смысл использовать вентиляторы, как вы описали, но таймер питания может помочь, пожалуйста, проверьте эти ссылки: 1, 2, 3
Спасибо всем за отличный отзыв.
На данный момент наша стратегия будет заключаться в использовании одного из эти просто включать и выключать вентиляторы вручную. Таким образом, первый человек, пришедший в офис утром, может выключить его, а последний, уходящий, может включить его. Таким образом, вентиляторы будут работать ~ 16 часов в день в течение рабочей недели и без остановок в выходные.
Спасибо!