Могут ли серверы работать, если запитан только 1 блок питания?

Мне нужно заменить очень старый ИБП. У нас есть новый. На самом деле я не системный администратор, но должен действовать как предыдущий, и больше никого нет. Он установил его с двумя ИБП и разделил блоки питания от каждого сервера (всего 5) так, чтобы один блок питания пошел на один ИБП, а другой блок питания пошел на второй ИБП. У нас есть новый ИБП. Бывший системный администратор сказал, что второго ИБП будет достаточно для питания серверов, пока мы устанавливаем новый ИБП. Я просто хочу дважды проверить; это сработает?

Зависит от ИБП. Тот факт, что серверы имеют резервные источники питания, означает, что они должны работать только от одного источника питания.

Но это при условии, что один источник питания может обеспечить необходимую мощность, и в этом есть проблема - отключение одного ИБП будет означать, что нагрузка другого ИБП будет примерно удвоена.

Устройство ИБП рассчитано на определенную нагрузку, и для приличных у вас будет способ проверить, под какой нагрузкой оно находится; ЖК-дисплей на устройстве или сетевое соединение с интерфейсом отчетности. В любом случае, они обычно измеряются как в вольтах, так и в ваттах - с серверным оборудованием показатель ватт, вероятно, будет вашим ограничивающим фактором (поскольку фактор силы компьютерных блоков питания обычно составляет около 100%).

Если у вас есть информация о нагрузке на устройства, проверьте, где они находятся и на что рассчитаны. Если нет, я бы посоветовал запланировать какое-то обслуживание и отключить все, что вы можете (в идеале, более половины), прежде чем переключиться на один путь питания. И будьте готовы к отказу отдельного ИБП, даже в этом случае.

Если вы не уверены (и никто из нас не может дать вам осознанный ответ, не зная специфики серверов, источников питания и ИБП), запланируйте период обслуживания, выключите серверы и замените старый ИБП.

Если вам необходимо отключить сетевое питание, это будет зависеть от нагрузки серверов на ИБП, от того, сколько времени потребуется для установки нового ИБП (т.е. сколько времени вам нужно, чтобы работать от батарей) и правильно ли переключились блоки питания ( т.е. потреблять энергию от другого ИБП, что они, скорее всего, будут).

Просто имейте в виду, что батареи в вашем ИБП могут обеспечивать меньшее время безотказной работы, чем вы ожидаете.

Как было сказано ранее, выделите время на техническое обслуживание.

Интересно, нужно ли вам полностью отключить старый ИБП, затем заменить его новым (скажем, вам нужно будет установить новый вместо старого) и подключиться только после этого, или вы можете добавить новый, повторно подключить источники питания к новый по одному, а потом удалить старый ИБП?

Первый случай - наихудший: когда вы отсоединяете старый ИБП, ваш первый старый ИБП (тот, который останется на месте) будет перегружен (и не забывайте, что он старый, а батареи разрядились), как только вы отключите второй старый ИБП. Так что в случае отключения электроэнергии в этот самый момент, скорее всего, он не сможет удовлетворить ваши потребности в электроэнергии, и серверы, наконец, отключатся.

Второй случай выглядит как безрисковый (ну, почти без риска, как делать что-нибудь с энергосистемами без полного отключения), как «бедняга без риска».

Но если вы спросите меня, и вы можете себе это позволить, я бы назначил окно обслуживания, выключил серверы и сделал все с системами питания и распределением правильным образом, не опасаясь того, что может случиться.

Большинство или даже все ответы здесь верны, но единственный способ быть уверенным - это рассчитать энергопотребление серверов и сравнить его с номинальной нагрузкой ИБП. Это должно занять от 2 до 3 минут.