Мониторинг температуры в серверной комнате - где разместить датчики?

У меня есть небольшая серверная примерно 7 футов на 12 футов с кондиционером, предназначенным для этой комнаты, которая расположена на короткой (7 футов) стороне и продувает воздух через комнату к другой короткой (7 футов) стороне.

В серверной комнате задана температура 69F, но обычно она опускается только до 70-71F (температура измеряется панелью управления термостатом на стене).

У меня два 1-проводных темп. датчики монитора, подключенные к Linux-системе, которые отображают измеренные температуры. Щас темп. датчики монитора свешиваются на одной из длинных (12 футов) сторон и расположены близко друг к другу.

Я не думаю, что это идеальное измерение и точное представление реальных температур в комнате, и хотел бы это исправить. Где лучше всего размещать датчики температуры в таком помещении? Я не думаю, что подвешивание их к подвесному потолку сработает, поскольку тогда кондиционер будет обдувать их холодным воздухом (ужасно искажая измерения).

Казалось бы, имеет смысл измерять температуру воздуха на передней стороне стоек, откуда воздух забирается.

Я бы порекомендовал разместить датчик температуры в самой середине прохода спереди и наверху средней стойки.

Верх стойки (спереди), потому что горячий воздух поднимается вверх, и вы хотите увидеть, какой будет самый горячий всасываемый воздух, на который не влияет более холодный воздух внизу. Середина прохода, потому что, опять же, это наиболее показательная зона с самой высокой температурой, наименее подверженная влиянию зоны кондиционирования.

Не беспокойтесь о «факторе холода», поскольку это «восприятие температуры тела», а не фактическое изменение температуры. 80 градусов - это 80 градусов (по Фаренгейту), независимо от того, сидит ли он неподвижно или движется по комнате. Когда он движется, он может казаться прохладнее, но это восприятие тела, а не фактические данные. http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_chill (это кажущееся снижение .. не настоящее)

Попробуйте использовать один из мониторов температуры компьютерного зала AKCP под названием sensorProbe2. http://sensorprobe2.com/

У них есть комплект стоимостью около 295 долларов, и вы получаете бесплатное программное обеспечение для мониторинга сети.

У них есть как здесь: http://www.akcp.com/2013/11/computer-room-monitoring/?lastpage=/blog/