Мы только что купили APC Smart-UPS X 150 ВА и были удивлены тем, как часто (много раз в час) он переключается на аккумулятор, чтобы переключиться обратно на линию примерно за секунду. Лампочка не мигает, никто не занимается дуговой сваркой, без БПК проблем нет, напряжение в норме (235 +/- 1В по показаниям ИБП). Зачем ему это делать? Это нормально (не износится ли он слишком быстро или даже не взорвется?)? Можно ли это настроить (может быть, чувствительность какая-то)?
Возможно, вас немного сбивает с толку дисплей ИБП по сравнению с тем, что он на самом деле измеряет внутри. Скорее всего, ИБП реагирует на переходные (менее секунды) условия повышения / понижения напряжения. Поскольку экземпляр находится менее чем за секунду, он не отображается на передней панели, которая, вероятно, обновляется только каждую секунду.
Частые переключения на батарею несколько изнашивают батарею, поэтому вам, вероятно, придется заменить батарею раньше, чем вы ожидали бы при использовании чистой энергии.
Прошло много времени с тех пор, как я видел интерфейс SmartUPS, но для более высоких блоков (последний, с которым я имел дело, был блок 3 кВА ~ 8 лет назад), есть некоторая возможность настройки чувствительности. Я не знаю, присутствует ли эта функция в панелях управления для небольших устройств.
Обычно это происходит из-за того, что устройство обнаруживает колебания в линии, питающей его. (И во время самотестирования, но это происходит не часто - для большинства моделей каждые пару недель.)
Из руководства:
Примечание. В ситуациях низкого качества электроэнергии ИБП может часто переключаться на работу от батареи. Если подключенное оборудование может нормально работать в таких условиях, уменьшите настройку чувствительности, чтобы сохранить емкость аккумулятора и срок службы.
(РЕДАКТИРОВАТЬ: я собирался опубликовать руководство, но, похоже, моя ссылка предназначена для модели 1500, а не модели 150. Это опечатка в вашем вопросе?)
Фактически, это вызывает дополнительный износ ИБП (который, вероятно, лучше, чем дополнительный износ оборудования, подключенного к нему), а не предотвращает его. И да, есть настройка чувствительности к напряжению, которую вы можете настроить на своем устройстве.
Что касается того, почему вы не видите его на передней панели, это, вероятно, связано с тем, что колебания короче, чем частота обновления ЖК-дисплея. Если вы хотите быть уверенным, вам нужно будет измерить входящую мощность с гораздо более высоким разрешением, чем отображает ИБП. Там, где я нахожусь, мы получаем множество колебаний мощности менее секунды, и в целом питание в любом случае довольно "грязное", но все равно требуется надлежащее оборудование для измерения и построения графиков - вы не можете сделать это, полагаясь на какой-то ЖК-дисплей на устройстве. это на самом деле не предназначено для этой цели.
Я бы пошел с какой-то проблемой формы волны - либо с чем-то действительно далеким от синусоидальной или с блуждающей частотой. Лучшим способом проверки будет использование измерителя качества электроэнергии или, в качестве альтернативы, осциллоскопа (с изолирующим трансформатором!).
Описанный вами симптом - это именно то, что я видел при использовании более дешевых генераторов. Некоторые устройства - обычно более дорогие онлайн-устройства - могут выдерживать довольно ужасную мощность, но линейному интерактивному устройству может быть трудно понять, что делать. На практике эти блоки часто более чувствительны, чем стандартный импульсный источник питания (то есть на вашем сервере), который, к счастью, может продолжать создавать постоянный ток с довольно ужасными формами сигналов.
Может ли это повредить ИБП? Со временем определенно. Я бы не оставил его подключенным. В идеале вы должны получить фиксированную мощность. Если это невозможно, поищите онлайн-ИБП, которые нормально работают с грязным питанием. В любом случае эти устройства обычно предпочтительны для любой профессиональной установки.