Назад | Перейти на главную страницу

Как сбросить состояние REPLACEBATT с ИБП APC после горячей замены батареи

Я заменил батарею в APC SmartUPS методом горячей замены. В то время как своп прошел нормально и не мешал подключенным компьютерам, светодиод «Сбой батареи» на передней панели продолжал светиться.

Я пытался использовать apctest из apcups пакет. Выключил демон и запустил самотестирование (сначала изменив BATTDATE в EEPROM). Тест прошел нормально, но не очистил REPLACEBATT статус или светящийся светодиод.

Как сбросить состояние неисправной батареи, не отключая ИБП и подключенное оборудование?

Чтобы сбросить этот статус, нужно запустить самотестирование с помощью Тест кнопка на передней панели.

Чтобы светодиод погас, необходимо запустить правильную самопроверку. Однако вам, возможно, придется подождать, пока аккумулятор полностью зарядится, прежде чем вы сможете пройти действительный тест.

Есть некоторая информация Вот об этом.