Назад | Перейти на главную страницу

Длина кабеля Ethernet

Недавно я устанавливал несколько серверов и делал кабели нужной длины, чтобы все в стойке было аккуратно.

2 из многих ссылок не работали на гигабитах, снизившись до 100 МБ.

Все кабели были протестированы, и общее у этих двух кабелей было то, что они были длиной 60 см, более короткие или длинные работали нормально. Если подумать, 60 см - это длина волны гигабитного сигнала 125 МГц в меди, поэтому кабель 60 см может быть чем-то вроде резонатора.

Существуют ли кабели определенной длины, от использования которых следует избегать?

1000Base-T не требует минимальной длины кабеля.

Широко доступны 60-сантиметровые гигабитные кабели. Нет особой причины, по которой кабель такой длины мог бы вызвать проблемы. Я подозреваю, что ваше отображение контактов на пары проводов неверно. Большинство кабельных тестеров только подтверждают, что каждый вывод подключен к соответствующему выводу на другой стороне. Они не проверяют, соответствуют ли пары сигналов парам проводов, которые необходимы для надежной работы кабеля.

Интересный вопрос (а идея резонанса напоминает мне катушку Тесла, которую я построил много лет назад).

Одинаковая длина кабеля может свидетельствовать о том, что два устройства похожи друг на друга. Возможно ли, что настройка порта устройства или коммутатора жестко установлена ​​на 100 Мбит / с? (замените «рабочий» гигабитный кабель и посмотрите, увеличивается ли скорость соединения).

Другие идеи:

10BASE-T и 100BASE-TX используют две пары (4 провода из 8 имеющихся), а 1000BASE-T / 1000BASE-TX используют три пары (6 проводов из 8 имеющихся). Вы уверены, что проверили кабели для трех соответствующих пар?

Я считаю, что спецификация провода CAT5 требует минимального радиуса изгиба около дюйма; если эти кабели короче, возможно, они образуют узкие углы, и в этом случае помехи более вероятны.

Gigabit Ethernet работает на кабелях любой длины, менее 100 метров. Есть два способа определить причину вашей проблемы. 1. Два кабеля неисправны, их необходимо заменить. Потому что Ethernet 100 Мбит / с работает на двух парах, а Ethernet 1000 Мбит / с работает только на 4 парах. 2. Проблема с сетью. Это могут быть настройки скорости порта, агрегация каналов, STP или что-то еще.