Назад | Перейти на главную страницу

Почему температура в паре дисков под RAID 1 показывает большую разницу температур?

Мне кажется довольно странным, что показания температуры, полученные от SMART для одного диска, отличаются от его двойника в конфигурации RAID 1 на столько, сколько 9 ° С:

# smartctl -d scsi -A /dev/sg1
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
Current Drive Temperature:     34 C
Drive Trip Temperature:        68 C

# smartctl -d scsi -A /dev/sg2
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
Current Drive Temperature:     43 C
Drive Trip Temperature:        68 C

Сервер представляет собой Dell PowerEdge R210 высотой 1U со спецификациями Вот. Что могло быть причиной такой аномалии?

Это далеко не ненормально. Это температура жесткого диска моего сервера за последний год:

Конечно, они взаимосвязаны, но один из них на 7 ° C горячее другого. В моем случае я почти уверен, что это связано с различиями в потоке воздуха внутри корпуса: один улавливает больше потока от вентилятора корпуса, чем другой. Раньше, когда я менял их местами, линии просто менялись местами (эти данные устарели на графике, извините).

Знаменитая статья Google о сбоях жестких дисков пришли к выводу, что

в умеренных диапазонах температур, вероятно, есть другие эффекты, которые влияют на интенсивность отказов гораздо сильнее, чем температуры.

поэтому, если вы регулярно поддерживаете температуру ниже 45 ° C, возможно, не стоит слишком беспокоиться о несоответствии.

Какая конфигурация физических дисков и / или вентиляторов рядом с ними?

Вполне возможно увидеть широкий диапазон изменений, если приводы, например, расположены один над другим в тесном корпусе.

Я бы посмотрел на физический дизайн вашего ответа.