Как обсуждалось в предыдущем вопросе, у нас есть 6 SSD-накопителей OWC Mercury Extreme SATA, установленных в нашем сервере HP Proliant DL360 G7 (с использованием RAID-контроллера P410i). Они отлично работают и очень быстрые. Однако я знаю, что SSD-накопители, к сожалению, не служат вечно, и что неудивительно, утилита HP ACU не контролирует состояние любого из накопителей:
Кто-нибудь знает какое-либо программное обеспечение или утилиты Windows (Server 2008R2), которые позволят отслеживать состояние каждого отдельного диска в массиве, чтобы мы могли проактивно реагировать на любые потенциальные проблемы?
Вы можете использовать smartctl для просмотра отдельных дисков за контроллером cciss RAID следующим образом:
smartctl -a -l ssd /dev/sda -d cciss,1
или:
smartctl -a -l ssd /dev/sda -d sat+cciss,1
(вам может потребоваться удалить -l ssd
если ваш smartctl слишком старый)
Не беспокойтесь ... Серьезно.
У вас есть корпоративный сервер с корпоративным RAID-контроллером и дисками с возможностью горячей замены (с 5-летняя гарантия), предположительно в конфигурации RAID 1 + 0. Тебя волнует Зачем привод выходит из строя помимо того, что он выходит из строя? Я не. Мне было бы все равно, почему умер вращающийся диск (УМНАЯ. ошибки, выход из строя подшипников, перегрев и т. д.)
Высококачественные (SAS) твердотельные накопители HP делать предоставьте дополнительную информацию о здоровье. Но если вы используете RAID и знаете, где взять запасной, я не думаю, что эта информация очень полезна. Вы получаете показания температуры и «Расчетная оставшаяся жизнь» рисунок.
Вот и все.
physicaldrive 1I:1:4
Port: 1I
Box: 1
Bay: 4
Status: OK
Drive Type: Unassigned Drive
Interface Type: Solid State SAS
Size: 400 GB
Firmware Revision: HPD9
Serial Number: 00197356
Model: HP MO0400FBRWC
Current Temperature (C): 29
Maximum Temperature (C): 43
Usage remaining: 99.57%
Power On Hours: 6418
Estimated Life Remaining based on workload to date: 61922 days
SSD Smart Trip Wearout: False
PHY Count: 2
PHY Transfer Rate: 6.0Gbps, Unknown