Есть ли минимальное расстояние между ИБП и кабелями категории 6?

Мы только что перемонтировали наш офис продаж, используя кабели категории 6, в новую стойку для данных. Кабель закручивается в основании на случай, если нам понадобится использовать это провисание в будущем, чтобы повторно заделать его или прикрыть любой другой случай. Этот запасной кабель в настоящее время находится внизу стойки.

В нашей старой стойке для данных установлен ИБП APC. Близость к нашей кабельной разводке Cat 5e никогда нас раньше не волновала, но, поскольку мы потратили много времени на прокладку новых кабелей, мы прилагаем согласованные усилия, чтобы свести электрические помехи к минимуму.

Если мы переместим наш ИБП в нашу новую стойку для данных и поместим наш UTP Cat 6 прямо на нее, может ли это вызвать электрические / магнитные помехи или есть какая-то полка, которую мы должны установить для поддержания минимального расстояния? Или желательно не размещать ИБП в стойках для данных?

Если производитель рекомендует ИБП:

  • Экранирование (обычно металлический корпус в оригинальном виде)
  • Заземление (обычно часть шнура питания ИБП или внешний наконечник заземления)

все должно быть в порядке (при условии, что оборудование не неисправно). У меня есть более 100 трасс Cat5e по линии 220 В, прилегающих к задней части ИБП (кабели входят в шкаф внизу, где находится ИБП). У меня никогда не было никаких проблем с этим.

Кстати, я надеюсь, вы имеете в виду Cat6a, поскольку Cat6 не быстрее Cat5e (1 Гбит / с). Cat6a может делать 10 Гбит / с.

Я бы избегал сидения контуров неэкранированного кабеля Cat6 прямо поверх мощного переменного тока. Это не убьет сигнал полностью, но и не принесет никакой пользы, особенно если вам нужно достичь пропускной способности 1 Гбит / с или выше.