Назад | Перейти на главную страницу

Какова ожидаемая продолжительность жизни вентилятора серверного уровня?

Думаю, название говорит об этом. В частности, мне интересно, насколько рискованно не менять вентилятор на сервере Supermicro, которому 4 года?

Это может значительно различаться: шарикоподшипники и подшипники скольжения, сделанные в Японии или Китае, температура окружающей среды, количество циклов включения / выключения и т. Д.

Но это все равно что спросить, следует ли вам периодически менять жесткие диски по мере их старения. Вы не делаете этого, потому что нет надежного способа предсказать неудачу. Таким образом, правильный способ сделать это - изящно обрабатывать сбои, когда они действительно происходят. Это может быть массив RAID для жестких дисков или резервные вентиляторы для охлаждения.

ИМХО, узнать невозможно. Однако лучшее, что вы можете сделать для этого, - это поддерживать надлежащий компьютерный зал / шкаф / центр обработки данных. Хорошая чистая среда с рабочими температурами и влажностью в пределах ASHRAE (быстрый пост в блоге здесь) или производственные характеристики - лучшее, что вы можете сделать. Также постарайтесь, чтобы на нем не было пыли, насколько это возможно.

Вы всегда можете посмотреть Зеленая сетка и Datacenter Dynamics для официальных документов.

Это анекдот, а не свидетельство. Вентиляторы серверов (SuperMicro) у меня уже более 7 лет непрерывно вращаются без проблем.

У меня также был один совершенно катастрофический отказ одного через пять лет. Он обесцветился, и в конце концов одно из лезвий разбилось. Мы считаем, что это была основная причина отказа нескольких дисков в этой машине. Я держу его на столе в качестве напоминания, чтобы всегда проверять, что аппаратный мониторинг настроен, активен и правильно настроен для отправки предупреждений.

Вы можете запросить у самого сервера информацию о том, как быстро вращаются вентиляторы. Эта информация доступна с бортовых датчиков. Под Linux посмотрите lm_sensors. Если на ваших серверах есть IPMI, вы также сможете получить эту информацию из любого инструмента IPMI. Вентилятор, который работает или вышел из строя, неожиданно будет иметь низкую или нулевую скорость вращения.