«Статус инициализации четности: в процессе» долгое время

Две недели назад я установил 6 новых жестких дисков (HP 500GB 6G 7.2K SFF 2,5-дюймовый 2-портовый SAS DualPort Midline, 507610-B21) в «HP DL 380 G5» с «Smart Array P400» (версия прошивки RAM 2.08 , Версия прошивки ПЗУ 2.08).

Я создал новый логический диск с 5 физическими дисками в RAID 5 и запасным диском (массив B):

[...] => ctrl all показать конфигурацию

Smart Array P400 в слоте 1 (sn: P61620D9SUKHBP)

массив A (SAS, неиспользуемое пространство: 0 МБ)

  logicaldrive 1 (136.7 GB, RAID 1, OK)

  physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 146 GB, OK)
  physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 146 GB, OK)

массив B (SAS, неиспользуемое пространство: 0 МБ)

  logicaldrive 2 (1.8 TB, RAID 5, OK)

  physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SAS, 500 GB, OK)
  physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SAS, 500 GB, OK)
  physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SAS, 500 GB, OK)
  physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SAS, 500 GB, OK)
  physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SAS, 500 GB, OK)
  physicaldrive 1I:1:8 (port 1I:box 1:bay 8, SAS, 500 GB, OK, spare)

[...]

After that I could create the filesystem on It, mount It and use It without any issue.

My problem is that One week later the controller still was initializing parity.

[...] Массив: B Тип интерфейса: SAS Неиспользуемое пространство: 0 МБ Состояние: ОК

  Logical Drive: 2
     Size: 1.8 TB
     Fault Tolerance: RAID 5
     Heads: 255
     Sectors Per Track: 32
     Cylinders: 65535
     Stripe Size: 64 KB
     Status: OK
     Array Accelerator: Enabled
     Parity Initialization Status: In Progress
     Unique Identifier: 600508B10010443953554B484250000C
     Disk Name: /dev/cciss/c0d1
     Mount Points: /buzonesdir 1.8 TB
     OS Status: LOCKED
     Logical Drive Label: A0C36F2EP61620D9SUKHBPA42A

[...]

At that moment, trying to speed up the parity initialization, I increased the rebuild and expand priority from "medium" to "high".

But, one week later (working with high priority) the "Parity Initialization Status" is still "In Progress".

Do you know if this is normal and I should let It continue working?
Do you know any way to check if really "Parity initialization" is being done and how long It will last?

Thank you very much.

Настройка приоритета восстановления / расширения не влияет на инициализацию четности.

Имейте в виду, что инициализация четности происходит только тогда, когда контроллер не занят. Если вы активно используете контроллер, он не продвинется к завершению инициализации. Чтобы инициализация завершилась как можно быстрее, дайте системе простаивать до завершения инициализации.

Вы также можете добиться некоторого успеха, изменив «Приоритет анализа сканирования поверхности» на «Высокий». Если для этого параметра установлено значение «Задержка», то контроллер должен будет бездействовать в течение указанного количества секунд, прежде чем он возобновит сканирование поверхности или операцию инициализации четности. Установка этого параметра на «Высокий» должна заставить контроллер сделать некоторые вроде прогресс, даже если он занят. Однако после завершения инициализации вы, вероятно, захотите вернуть это значение обратно к тому значению, с которого оно начиналось.

Прошивка первая!

Контроллер, который у вас есть, более старый, но в его прошивку было внесено множество изменений, начиная с версии, на которой вы работаете. Вы используете версию ПЗУ 2.08. Текущая прошивка для Smart Array P400 / P400i - это версия 7.22. Также см. Это Консультации HP указывает на то же самое.

Посмотрите через журнал изменений Что касается контроллера, то в обновлениях исправлено множество проблем / ошибок.

Вы можете установить прошивку по частям или просто запустить текущую DVD с прошивкой HP обновить всю систему, включая диски.

Прочие примечания ...

  • Используемые вами диски Nearline SAS емкостью 500 ГБ были выпущены задолго до появления этого контроллера. Вы можете столкнуться с проблемами взаимодействия, пока не обновите микропрограмму контроллера.
  • RAID 5 больше не рекомендуется. Производительность на указанных вами дисках будет низкой, если только это не будет чисто последовательная рабочая нагрузка.
  • Приобретите кэш-память с батарейным питанием (BBWC) для контроллера. Без них производительность контроллеров HP Smart Array недопустима.

Также см: Медленная инициализация четности массива RAID-5 на контроллере HP Smart Array P411

Доступно обновление микропрограммы диска. Это может решить вашу проблему. «Эта прошивка предотвращает редкое состояние, которое может возникнуть во время последовательности команд WRITE SAME, которое может привести к записи неверных данных на жесткий диск. Команда WRITE SAME может использоваться во время инициализации четности RAID ARRAY».