Назад | Перейти на главную страницу

Конфигурация RAID 1 не отображается после установки

Я использовал утилиту HP Smart Array Configuration для настройки массива RAID 1 (аппаратный контроллер P400) с использованием четырех дисков. Я создал 2 логических диска с физическим жестким диском 2, зеркальным копированием, диском 1 (дисковые накопители) и физическим диском 4, зеркальным отображением 3. После обновления до Windows Server 2008 R2 мой RAID-массив не отображается при управлении дисками (а должно быть?).

Виден диск c (диск 0 - это диски 1 и 2), указанный как базовый, но с емкостью только одного диска. Другой диск (Диск 1) также показан как базовый с емкостью одного диска, но нераспределен (у него нет буквы диска).

Оба диска, однако, отображаются в сети, что наводит меня на мысль, что конфигурация RAID каким-то образом работает. Кроме того, когда я проверяю статус с помощью диска конфигурации, он показывает, что он настроен правильно. У кого-нибудь есть идеи? Как я могу даже получить доступ к нераспределенному диску для использования?

Спасибо.

Поскольку вы создали 2 логических диска, это то, что вы получаете в управлении дисками. P400 представляет Windows логические диски, а не физические диски.

Состояние, которое вы видите в управлении дисками, - это состояние логических томов. Это не будет отражать, например, отказ одного из физических дисков. Вам нужно будет контролировать это с помощью программы HP Array Configuration Utility.

Чтобы использовать нераспределенный диск, вам необходимо создать том на этом диске. Щелкните правой кнопкой мыши «Нераспределенный» и выберите новый том.