Назад | Перейти на главную страницу

Неисправимая проверка машины

Я испытываю редкие, но безвозвратные компьютерные проверки на двухъядерном сервере Xeon HP DL370 G6. Раньше я запускал memtest86 + и без проблем выполнял операции с интенсивной загрузкой процессора.

По вашему мнению, это указывает на реальную проблему или это нормальное и ожидаемое поведение?

Как вы подойдете к этой проблеме?

РЕДАКТИРОВАТЬ После некоторого устранения неполадок кажется, что эти проверки машины, а также проблемы при отображении диспетчера устройств можно проследить до сетевых адаптеров NC375i. Все хорошо, когда сетевых адаптеров нет на сервере.


Дальнейшие улучшения стабильности HP Gen6 с Intel Xeon были внесены с обновлением BIOS на DVD с обновлением HP за сентябрь 2013 г. Новый микрокод Intel делает эти процессоры более стабильными. Мы не видели BSOD, связанных с оборудованием, с момента обновления в сентябре.

Обычно MCE, которые появляются в системном журнале IML, указывают на проблемы с системной платой. На DL370 G6 по-прежнему распространяется гарантийная поддержка производителя, так что звоните.

Видя, как ошибка влияет обе Модули ЦП указывают на замену системной платы (вместо отдельного ЦП или разъема).

В США - 1-800-633-3600 предоставит вам HP. Выберите вариант №2 и говорите «ProLiant под управлением Windows» в подсказке, чтобы получить самое быстрое обслуживание.

NC375 - это сетевые адаптеры, заполненные проблемами. Мне МНОГО не везло с ними с разными клиентами, с которыми мы работаем. Полная потеря подключения ко всем портам, блокировки и т. Д. Несколько обновлений критически важных Консультации HP вокруг этого сетевого адаптера. Общее правило, которое у нас есть в отношении сетевых адаптеров, заключается в том, чтобы заменить их чем-то другим, если вы можете, в противном случае попросите HP заменить его на более новую версию оборудования и как можно скорее получить последнюю версию прошивки / драйверов.