Заменить батарею ИБП, когда он включен?

Опасно или не рекомендуется заменять батарею ИБП, когда она подключена к электросети? У нас есть APC Smart-UPS 1500, и нам нужно заменить его батарею. У меня есть новая батарея, но ИБП питает несколько машин, которые я не хотел бы выключать для процедуры замены.

Произойдет ли что-то плохое, если я просто заменю его, пока он все еще подключен и включен?

Согласно руководство:

Замена батарейного модуля

Этот ИБП оснащен легко заменяемым аккумуляторным модулем с возможностью горячей замены. Замена - это безопасная процедура, исключающая опасность поражения электрическим током. Вы можете оставить ИБП и подключенное оборудование включенными для этой процедуры.

Аккумулятор Smart-UPS 1500 поддерживает горячую замену. Перед заменой батареи не нужно отключать ИБП от сети или выключать его.

Конечно, необходимо обратиться к документации продукта и принять все необходимые меры для защиты от поражения электрическим током / поражения электрическим током, связанных с работающими аккумуляторами и зарядным оборудованием. При правильных (неправильных) обстоятельствах даже свинцово-кислотная батарея на 12 В может вызвать смертельный удар.

Я произвел «горячую замену» 3 батарей APC Smart UPS 1500 на трех разных электростанциях здесь, в южной Калифорнии. Эти системы ИБП используются для питания CAISO RIG (удаленного интеллектуального шлюза независимого системного оператора Калифорнии). Это критически важная система для нашей электросети в штате Калифорния. Мне потребовалось меньше десяти минут, чтобы выполнить эту задачу! Это первый раз, когда мне приходилось менять батарею в системе ИБП. Я использовал только одну отвертку Phillips.

Фактически, замена батареи при отключении или отключении питания UPS все еще в порядке, за исключением следующих случаев: - ИБП не заряжается или зарядное устройство ИБП сломано. Как только аккумулятор будет удален, ИБП немедленно отключится. - Неправильная работа или провода аккумулятора касаются крышки ИБП. Будьте осторожны при использовании «горячей» замены! Некоторые ИБП позволяют легко использовать горячую замену с высокой безопасностью.

Очевидно, что большинство ИБП APC, не только «умные», поддерживают горячую замену батарей.

В руководстве к Back-UPS ES 525 говорится:

Не заменяйте батарею, когда ИБП работает от батареи (горит желтый индикатор).

- но это глупое предупреждение, очевидно, применимо и к «умным» ИБП.

В руководстве говорится:

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении батареи могут возникнуть небольшие искры. Это нормально.

- не могу вспомнить, разлетаются ли искры во время автономного подключения батареи ИБП.