Назад | Перейти на главную страницу

Два APC Symmetra LX 16 кВА на один общий выход?

В настоящее время у нас работают 2 блока APC symmetra LX 16 кВА, и мы прочитали (в документации Eaton), что их ИБП могут иметь общий синхронизированный выход (на основе фазы входного сигнала или установленной фазы с типом синхронизации типа ведущий / ведомый) - http://pqlit.eaton.com/ll_download_bylitcode.asp?doc_id=10925

Мы хотели бы соединить наши два ИБП вместе, поскольку в настоящее время один из них представляет собой «холодный» резервный блок с ручным переключением.

Предлагает ли APC синхронизированный фазовый выход для резервирования N + 1 между шасси, и если да, то требуются ли какие-либо специальные блоки для присоединения выходов или можно использовать стандартный распределительный шкаф?

В документации APC не так много подробностей о подключении модульных (симметричных) ИБП к общему выходу. http://www.apcmedia.com/salestools/LARD-8YPBGX/LARD-8YPBGX_R0_EN.pdf

Нет.

Т.е. Если не указано иное, вы должны исходить из того, что выходные инверторы вашего ИБП не поддерживают эту конфигурацию.

Как уже было сказано; Лучше всего поговорить с APC, чтобы получить все необходимые ответы.

Проверьте диаграмму 2.7 по предоставленной вами ссылке.