Назад | Перейти на главную страницу

Правильная последовательность ИБП и PDU

Я довольно неопытен, когда дело доходит до настройки питания для сетевой стойки. У меня есть место, где есть выделенная цепь на 20 ампер с розеткой LP-20P. У меня есть стоечный ИБП APC UPS 3000XL и PDU TripLite PDUMH20.

Я смотрю на текущую конфигурацию, в которой все настроено следующим образом: [Источник питания] -> [PDU] -> [ИБП] -> [Сетевое оборудование].

Я не могу помочь, но чувствую, что это неправильно. Разве ИБП не «заслонит» розыгрыш всех последующих устройств?

Какой правильный путь питания для ИБП и PDU? ИБП подключается к PDU или наоборот? Есть ли разница?

Хммм ... Я обычно подключаю устройства к PDU, затем подключаю PDU к ИБП, а затем подключаю ИБП к источнику питания.

По-другому не вижу.