Назад | Перейти на главную страницу

Почему важно обеспечить хорошее заземление оборудования?

Я устанавливаю новый коммутатор Ethernet, и в инструкциях говорится, что нужно подключить винт заземления к стойке или к другому электрическому заземлению. Каковы риски, если не обеспечить правильное заземление оборудования? Это связано с опасениями за срок службы оборудования, мой срок службы или и то, и другое?

Это потому, что это оборудование было разработано для установки в любой точке мира, и не во всех местах есть 3-проводное электрическое соединение. Кроме того, не каждая трехпроводная установка имеет хорошо заземленный провод заземления, поэтому возможность создания отдельного заземления - очень хорошая идея для предприимчивого производителя электроники.

Каковы последствия неиспользования заземляющего провода, если у вас хорошее заземление в вашей электрической системе?

Поскольку у вас есть хорошая почва, это не имеет значения.

Каковы последствия использования отдельного провода заземления, если у вас хорошее заземление в вашей электрической системе?

Потенциально значительный. Если оба заземления имеют разные потенциалы заземления, вы можете пропустить ток через свое устройство. Это потенциально опасно.

Если коммутатор не подключен к земле, скачок напряжения в одном из ваших кабелей (что бы он ни вызвал), вероятно, распространится на всю вашу кабельную сеть, несомненно, вызовет ошибки передачи и, возможно, сократит срок службы всего подключенного оборудования, а также срок службы. пользователей, которые в настоящее время касаются контактов кабеля. Видеть это анекдотическое сообщение в блоге о том, что могло пойти не так.

Однако редко устанавливаемый в стойку коммутатор поставляется с 2-контактным разъемом питания, где электрическая безопасность является серьезной проблемой. По крайней мере, в европейских моделях используется 3-контактный штекер IEC 320 C14, один из которых предназначен для заземления. Подключение коммутатора к общему заземлению шкафа стойки / кабельной системы (при использовании экранированных кабелей) поможет уменьшить паразитные электрические токи на земле, которые в противном случае могут повлиять на качество сигнала.

Что ж, примите во внимание, что вы не заземлили его должным образом, вы добавили кабель Ethernet, и есть утечка. Скорее всего, вас ударит ток, и вам действительно может потребоваться временная или постоянная замена.

Также это:

  • защищает от перенапряжения (плохо для устройства)
  • стабильность напряжения
  • Токовый путь для облегчения работы устройств максимального тока

Короче говоря, отсутствие заземления может сократить срок службы и вас, и вашего оборудования.

Позвольте мне рассказать вам свою историю о том, почему важно заземление. В моем офисе была незаземленная розетка, тогда я этого не знал. Я устранял неполадки на компьютере, который загружался только частично. В процессе я потянулся за ПК, чтобы подключить USB-клавиатуру, и моя рука коснулась корпуса. Я получил неприятный шок и возобновил уважение к электричеству.

Теперь, когда эта история в стороне, если ваша розетка правильно заземлена, нет необходимости использовать винт заземления. Однако, если вы не работаете от сетевой розетки (возможно, с использованием постоянного тока), заземляющий винт является важным элементом безопасности вас и вашего оборудования.

Если у вас есть экранированный кабель, соединяющий две части оборудования, которые не заземлены должным образом, с общий заземление, экран замыкает цепь между двумя землями. Сила тока может быть на удивление высокой. Есть хорошо известная, хорошо задокументированная история о прокладке кабеля RS232 между двумя зданиями, в результате чего возник пожар.

Со стандартным кабелем Ethernet это не имеет значения. Все сигналы Ethernet изолированы от земли (обычно с помощью трансформатора). Это было намеренное дизайнерское решение, и одним из движущих факторов было то, чтобы позволить Ethernet терпеть отсутствие общего заземления.

Однако любой кабель с заземляющим проводом, который не является кабелем питания, должен соединять только два устройства с общим заземлением.