С ESX и ESXi у нас недавно было две системы, в которых загрузочный раздел был поврежден из-за неисправного диска. Единственным предупреждением, которое нам удалось зафиксировать, было визуальное предупреждение на серверах Dell. Мы не получили никаких электронных предупреждений о неисправном или деградировавшем массиве.
Есть ли у кого-нибудь опыт мониторинга подобных сбоев? В обоих случаях серверы работали в конфигурации RAID 5 SCSI (5 дисков в одной системе, 3 диска в другой), и если бы мы работали под управлением ОС Windows Server, в средстве просмотра событий было бы создано предупреждение. Где бы я начал искать это решение. Можно ли его настроить в VCenter или vFoglight?
Мы используем DRAC на наших серверах для оповещения о проблемах с HW на хосте, или вы можете установить Открыть администратор сервера управления при условии, что вы используете поддерживаемую версию ESXi
У меня есть 3 продукта, которые я использую для мониторинга своих хостов. vCenter, vFoglight и, конечно же, программное обеспечение для карт Dell OpenMange / DRAC на моих компьютерах Dell.
Из всего этого я считаю, что использование программного обеспечения Dell - лучший способ предупредить меня о реальных проблемах с оборудованием. Я предпочитаю vFoglight для мониторинга производительности гостей / хостов и информирования меня о доступных ресурсах. На вашем месте я бы установил карту Dell OpenManage и DRAC.
1) Перейдите на сайт support.dell.com. Выберите свои серверы или введите сервисный тег. Выберите свою ОС в раскрывающемся списке. Загрузите системный администратор Dell OpenManage (автономный). 2) Установите путем монтирования ISO из vCenter или создайте физический диск и подключитесь к DVD-приводу в vCenter 3) Выполните экспресс-установку. Возможно, вам придется перезапустить службы esx mgt и / или службы dell. 4) Подключитесь к OpenMange через браузер https: // ваш IP или DNS-имя сервера: 1311 5) Настройте Openmange (настройка сигналов тревоги, настройка SMTP-сервера) 6) Настройте DRAC в OpenManage - дайте ему IP-адрес и измените пароль по умолчанию / root 7) Подключитесь к стороне DRAC в веб-браузере и проверьте конфигурацию.
Оповещения теперь будут выходить из коробки с вашего IP-адреса DRAC. После того, как вся почта настроена, проведите тест, вытащив 1 кабель питания и снова подключив его. Вы должны увидеть 4 сообщения электронной почты, вышедших из коробки (избыточность питания снижена, избыточность питания потеряна, затем она возвращается) - просто простой тест, чтобы убедиться, что вы получаете почту.
Я слежу за своими серверами ESX через CIM используя скрипт Python.
Я не знаком с vFogLight.
В vcenter вы можете настроить оповещение в зависимости от состояния оборудования. Я не могу найти для вас подходящую ссылку.