Холодильный агрегат для монтажа в стойку?

У нас есть небольшая мини-стойка, в которой размещаются X-Serve, Raid и Router. Мы добавили еще несколько высокопроизводительных вентиляторов, но все же обнаружили, что там довольно жарко, и в последнее время нам приходилось держать дверь открытой.

Кто-нибудь может порекомендовать какой-нибудь кулер, который можно сюда установить?

Стойка находится в нашей студии, поэтому не может быть слишком шумно. Задняя дверь тоже прочная, поэтому не может выходить наружу. В верхней части устройства есть два вентиляционных отверстия, которые можно использовать для вентиляции.

ОБНОВЛЕНИЕ: это ссылка на рассматриваемую стойку. http://www.startech.com/item/2636CABINET-DuraRak-Professional-15U-Enclosed-Cabinet-with-Plexiglass-Front-Door.aspx

Спасибо.

Вершина какие в аппарате есть дыры? Кабинет? На самом деле этого недостаточно.

Если вы не можете выпустить воздух, вы не сможете остыть. Это тепло должно куда-то уйти. От тепловой энергии нельзя избавиться, ее можно только перемещать. Если ваше единственное вентиляционное отверстие находится за пределами шкафа, то вы эффективно используете воздух вашего офиса в качестве действительно неэффективного теплового радиатора и кондиционер вашего здания для охлаждения компьютеров.

Однако, если у вас есть место, куда можно отвести тепло, есть «переносные» или «точечные» кондиционеры. (MovinCool - производитель, с которым я знаком.) По сути, они похожи на кондиционеры, устанавливаемые на окнах, за исключением того, что они установлены на шасси с колесами, а отвод тепла обычно осуществляется через шланг, как шланг сушилки.

Однако кондиционеры являются осушителями. Он будет «генерировать» воду, которую вам придется найти способ избавиться. У большинства устройств есть съемные резервуары, которые позволяют собирать воду и сливать ее куда-нибудь в канализацию. У некоторых есть автоматические насосы, но вам все равно нужно обеспечить слив. Или ковер, который вы не против, чтобы он все время был влажным.

CoolCube 10 - монтируемый в стойку блок переменного тока. У нас их куча, и они приличные юниты.

В каком стеллаже сплошные передняя и задняя двери? Похоже на недостаток дизайна. Выше вы говорите, что высота стойки 3 дюйма, вы имеете в виду 3 фута? Можем ли мы сделать снимки этой установки, чтобы лучше понять, о чем мы говорим?

Звучит как большая проблема, чем просто охлаждение стойки ... в идеале вам следует переместить стойку туда, где шум не является такой проблемой.

Кроме того, между Xserve и RAID они действительно должны находиться в открытой стойке (полностью вентилируемые / сетчатые передние и задние двери), если они не охлаждаются принудительным воздухом.

Из вашего вопроса я делаю следующие выводы:

  1. Стойка не подходит для использования на серверах. Возможно, он был предназначен больше как стойка коммутатора / концентратора.
  2. Неправильно расположена стойка. Неважно, громко ли он.
  3. Возможно, блоки вентиляторов не оптимально расположены в стойке, либо схема воздушного потока не подходит или не может быть подходящей.

С первыми двумя вещами вам нужно будет разобраться самостоятельно. Что касается третьего пункта, посмотрите, как будет течь воздух. Это можно улучшить? Обеспечивает ли стойка достаточное количество воздуха как вход и выход стойка? Стоит ли выбросить его и получить что-то более подходящее для ваших нужд?

Также существует (в настоящее время непопулярная) идея о том, чтобы просто «нагреть». Обратитесь к документации вашей системы, чтобы узнать о допустимом температурном диапазоне. Например, Dell подтвердила, что их системы должны работать при температуре на входе 32 градуса по Цельсию (90 градусов по Фаренгейту).

Блог Джеймса Гамильтона периодически затрагивает эту идею с точки зрения экологии (экологичности / устойчивости) - вот пример который относится конкретно к Dell.

Есть и минусы. Частота отказов будет несколько выше, а шум отдельной системы, вероятно, будет выше из-за увеличения скорости вращения вентилятора. И ваша терпимость к повышению температуры намного меньше, а это означает, что вам нужно действовать быстрее, если что-то начинает неожиданно нагреваться.

Но это вариант.

Я никогда не делал этого сам, я все еще привязан к своему A / C, но я думаю об этом для будущих развертываний.

Сначала убедитесь, что у вас действительно есть проблема ...

ASHRAE (профессиональное сообщество HVAC) провело несколько исследований в сотрудничестве с несколькими крупными поставщиками ИТ и определило, что около 85 градусов по Фаренгейту на расстоянии двух дюймов от воздухозаборника сервера составляет рекомендуемые, и пиковые температуры могут выходить далеко за рамки этого.

Температура за стойкой значения не имеет.