Допустим, у меня есть стойка с несколькими серверами и прочим. Один из серверов сильно перегревается и либо начинает дымиться, либо загорается, пока рядом есть военнослужащий.
Если что-то подобное происходит в квартире и поблизости есть огнетушитель, то использование последнего часто позволяет потушить пожар очень быстро, но в случае серверной стойки неправильное тушение может привести к ненужному дополнительному повреждению окружающего оборудования.
Чтобы прояснить, я говорю о действительно небольшом пожаре, который можно попытаться потушить, не рискуя своей жизнью - например, взять ближайший огнетушитель, разрядить его и потушить пожар, скажем, за десять пятнадцать секунд.
Какова стратегия тушения небольшого локального пожара в серверной стойке? Какой тип огнетушителя использовать? Как минимизировать ущерб окружающему оборудованию?
Это странный вопрос, но я все равно попытаюсь на него ответить.
Все электрические пожары необходимо тщательно тушить. Особенно, если они еще живы. Пожарные все рекомендуют использовать Огнетушитель CO2.
Однако в среде центра обработки данных мне бы (Но я не рекомендую вам) делать одно из двух.
Я был бы больше обеспокоен защитой остальной части люкса, чем расходами или ущербом, вызванными соблюдением их процедуры для пожаров в здании. Вы работаете как бизнес, поэтому у вас есть страховка, как для вашего оборудования, так и для общественной ответственности. Все это будет покрыто этим, если у вас есть приличный страховщик.
Лучше бы все со всех сторон били пожарную сигнализацию, и пусть этим займутся профессионалы. Электрические пожары производят зловещий едкий удушающий дым, часто содержащий ужасные токсины, и я, черт возьми, не хотел бы пытаться потушить его без дыхательного аппарата.
* Галон немного странный. Это фантастически эффективное средство пожаротушения, но у него есть неприятный побочный эффект - разрушение озонового слоя. Я видел только галоновые огнетушители в центрах обработки данных, и даже тогда, если вы разряжаете один из них, придется много бумажной работы. Он работает, истощая кислород в обрабатываемой области, и в результате он задушит огонь и вас в то же время, если вы задержитесь слишком долго. Опять же, такой вид поддается вызову пожарной службы. Или активировать систему пожаротушения в здании. Не беспокойтесь о расходах, для этого нужна страховка.
Также .. есть это просто получилось? Я не могу устоять перед этим.
(Отказ от ответственности: я бывший курсант пожарной охраны, поэтому я довольно хорошо разбираюсь в огне и его тушении.)
Судя по организационному опыту на моей последней работе, небольшой пожар в одной стойке может превратиться в большой пожар с целой стойкой, а вскоре после этого и стойкой рядом с ней. Распространяется огонь быстро. Как только будут задействованы изоляционные оболочки всех этих силовых кабелей и кабелей Ethernet, он отправится в путь. Он движется очень быстро. Затем пламя начинает щекотать потолочную плитку, и все становится действительно плохой.
Мы знаем это по опыту, хотя у меня больше нет доступа к фотографиям, так как я там больше не работаю.
Когда вы получаете огонь, любой пожар, вы должны относиться к нему, как к большему огню. Поскольку возгорание серверных стоек может происходить быстро и горячо, вам необходимо иметь достаточно средств пожаротушения, чтобы справиться с чем-то вроде этого:
Какое устройство пожаротушения лучше всего подходит для серверной?
Наш опыт работы с этой проблемой был связан с недостаточным подавлением в области, где хранились серверы. В комнате могли быть разбрызгиватели, но, учитывая возраст здания, это было маловероятно. Существовали огнетушители CO2, но проблема возникала, когда в здании никого не было, и поэтому никто не мог их использовать. К тому времени, как пожарная служба прибыла на место, здание было уже почти полностью разрушено. Беспокоитесь.
В серверной комнате, которая была вовлечена в этот пожар, было возможно одно очко из пунктов в ответе «Лучшее пожаротушение». Не будь нами.
Определенно тушите пожар, не обращая внимания на остальные серверы в той же стойке. Любой правильно спроектированный центр обработки данных будет иметь резервные серверы в другом месте, где приложения могут работать. Лучше потерять стойку серверов, чем потерять жизнь или весь дата-центр.
Если вы не знаете, что делать в случае пожара в серверной, вам не следует находиться в серверной ...
Под этим я подразумеваю, что если у вас достаточно компьютеров и переключение оборудования в одном месте, чтобы назвать это «серверной комнатой», тогда у вас будет достаточно оборудования, которое может представлять потенциальную опасность пожара, и в этот момент кому-то нужно присесть. и подумайте о процедурах борьбы с пожаром в этой комнате, и весь персонал, которому разрешено находиться в комнате, должен затем пройти обучение этой процедуре.
Вам следует по крайней мере иметь в комнате ручной огнетушитель CO2 / галона / аналогичный и пройти обучение для всех, кто может им пользоваться.
Если помещение достаточно большое и / или содержит достаточно ценного оборудования, следует рассмотреть возможность использования интегрированной системы пожаротушения. Они есть в обеих наших серверных комнатах, с FM-200 мы предпочитаем газ, поскольку это довольно новая установка, а не галон, который, я думаю, в наши дни не предполагается использовать в новых установках, по крайней мере, не в Великобритании.
В обоих случаях, хотя я не занимаюсь вопросами здоровья и безопасности и не хочу притворяться им, это одна из областей, где правильные шаги, которые следует предпринять в случае пожара в серверной, должны быть переданы кому-то раньше. им разрешено работать в серверной, и первый шаг в списке процедур должен включать предупреждение о риске смерти / травмы и инструкции по прекращению попыток тушения пожара и эвакуации, если есть любой возможные сомнения.
У нас есть огнетушитель CO2 в нашей комнате связи. Думаю, я бы использовал это, если бы был в комнате, когда начался пожар, и заметил это. Пара разрядов у основания пожара, затем убирайтесь, даже если он оказался потухшим, затем поднимите тревогу.
Единственный раз, когда у нас возник пожар в нашей комнате связи, его запустил блок переменного тока, и, к счастью, он не распространился. Никто не остался, чтобы заняться этим - детекторы дыма поймали его раньше, чем кто-либо, и здание было эвакуировано. Имея в ящике для пеликана рядом с его столом ленты с резервными копиями предыдущих ночей, готовые для сбора нашим поставщиком внешнего хранилища, наш сетевой менеджер переносил их вместе с ним.
Приехала пожарная команда, и было полезно сообщить им, что пожар в серверной, и дать им карту доступа. Им не нужно было подносить топор к двери или что-либо разрушать - они вошли с дыхательным аппаратом, обнаружили огонь и потушили его. Так что одна вещь, которую стоит сделать, - это быть рядом, чтобы поговорить с пожарной командой, когда они прибудут, а не исчезать в пабе вместе со всеми ...
Для нашей организации было бы большой катастрофой, если бы вбежала пожарная команда и обрызгала бы все водой. Да, у нас есть внешнее восстановление, где, по нашему мнению, мы можем восстановить наши системы в течение 48 часов. Но мы бы предпочли избежать его использования.
Газ галон уже много лет запрещен во многих странах.
Самая большая проблема с ручным огнетушителем заключается в том, что он вряд ли находится рядом с огнем, если только он не находится в очень маленькой серверной. К тому времени, как ты пойдешь за ним, а потом вернешься к костру, будет уже слишком поздно.
Кроме того, я прошел вводный курс по обучению пожарных ... одна из первых вещей, которым нас научили, это то, что эти переносные огнетушители вмещают мало. Часто бывает фатальной ошибкой быть слишком самоуверенным в размере пожара, который можно потушить с его помощью. По сути, они не в силах ничего больше, чем маленькая корзина для мусора. Также, если огнетушитель не предназначен специально для поражения электрическим током, не используйте его, вы можете усугубить ситуацию и потенциально убить себя электрическим током.
Как специалист по электронике, имеющий значительный опыт в ~ дымовых ~ испытаниях компонентов ;-), я обнаружил, что отключение питания - самый эффективный способ тушить небольшой пожар. Большинство электрических возгораний самозатухает после отключения питания.
Так что лучше всего убить власть и уйти. Учитывая, насколько токсичными могут быть пары, либо не двигайтесь, либо задерживайте дыхание, когда бежите к двери. Не пытайтесь быть героем, вы можете серьезно повредить легкие за очень короткое время. Сообщите им, если в комнате есть еще кто-нибудь.
Любой крупный дата-центр будет иметь средства автоматического обнаружения и защиты. если нет, то пора поговорить с начальством. Кроме того, многие пожарные департаменты имеют отличные образовательные ресурсы. Если вы столкнетесь с сопротивлением руководства по этому поводу, информационная программа пожарного департамента может помочь вам в этом.
Наивно, я ожидал, что любой раствор углекислого газа или азота (в основном инертный газ) должен подойти. Похоже, есть коммерческие решения там, где даже человек может дышать.
Рядом с серверной не должно быть неподходящих огнетушителей, и правильный огнетушитель должен быть легко доступен и четко обозначен. Также должно быть доступно противопожарное одеяло, и в ситуации, когда меня спрашивают, я бы использовал его, если это целесообразно. В любом случае старайтесь не вдыхать пары, которые будут довольно ядовитыми.
Если вы не можете потушить пожар в считанные секунды, тогда бейте тревогу, убирайтесь оттуда и оставьте это профессионалам.
Другой вариант - комплект пожаротушения, предназначенный для стеллажей, если они обнаружат пожар, они затопят комнату внутренним веществом, чтобы остановить огонь, прежде чем он уляжется. Это довольно дорогое удовольствие, но если это бизнес-необходимость, это лучший способ сделать это.
Я не специалист по ним, но взгляните на http://www.cetecglobal.com/technologies/security/fire_suppression.htm Например.
В центрах обработки данных высокого уровня обычно есть система пожаротушения.
Эти системы будут выделять газовый агент, который будет препятствовать химической реакции, то есть возгоранию.
Как правило, это означает, что воздух далеко не пригоден для дыхания, поэтому сработает сигнал тревоги, и необходимо будет эвакуировать всю территорию.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gaseous_fire_suppression
Для справки, я видел, что использовали галон 1301.