Какая правильная температура для серверной?

Когда я работал в нашей серверной, я заметил, что там очень холодно.

Я знаю, что в серверной должно быть холодно, чтобы компенсировать нагрев серверов, но, возможно, там СЛИШКОМ холодно.

При какой температуре следует поддерживать нашу серверную комнату?

Рекомендации по температуре серверной комнаты сильно различаются.

Это руководство Говорит, что:

Общие рекомендации предполагают, что вы не должны опускаться ниже 10 ° C (50 ° F) или выше 28 ° C (82 ° F). Хотя это кажется широким диапазоном, это крайние значения, и гораздо чаще поддерживается температура окружающей среды около 20-21 ° C (68-71 ° F). По разным причинам это иногда может оказаться непростой задачей.

это обсуждение на Slashdot есть множество ответов, но большинство из них находится в диапазоне, указанном выше.

Обновить: Как другие прокомментировали ниже Google рекомендует 26,7 ° C (80 ° F) для центров обработки данных.

Так же Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) недавно обновили рекомендуемый диапазон температур быть от 18 ° C до 27 ° C (от 64,4 ° F до 80,6 ° F).

Однако это статья Снова подчеркивает, что до сих пор нет единого мнения по этому вопросу. Как упоминалось в статье, я бы выделил следующее:

... повышение температуры термостата может также оставить меньше времени на восстановление после сбоя охлаждения и подходит только для компаний, хорошо разбирающихся в условиях охлаждения на своем предприятии.

У большинства компаний IMO не было бы такого четкого понимания условий охлаждения, и поэтому в среде малого бизнеса было бы безопаснее поддерживать в комнатах немного прохладнее.

NB: Важно отметить, что существует гораздо больше факторов, которые следует учитывать в сервере / комнате обработки данных, чем, например, важными факторами, касающимися температуры, воздушного потока и влажности.

Google лучшие практики центров обработки данных рекомендует 80 градусов:

Повышение температуры холодного коридора снизит энергопотребление помещения. Не пытайтесь запустить свой холодный коридор на 70F; установите температуру 80F или выше - это позволяют практически все производители оборудования.

У нас 72, но опять же, я не совсем верю, что наша собственная комната была спроектирована с учетом вентиляции.

Как говорили другие, где-то в районе 70-х F это хорошо. Однако еще более важно убедиться, что стойка и оборудование в ней могут «дышать». Если в стойке или в корпусе сервера остается горячий воздух, низкая температура окружающей среды не принесет никакой пользы.

Моя серверная установлена ​​на 69 градусов. У нас есть один кондиционер, который обслуживает эту комнату, и он работает круглосуточно и без выходных, чтобы поддерживать температуру в комнате на 69 градусов круглый год.

Все серверные комнаты, которые я видел, обычно имеют температуру от 20 ° C до 25 ° C, но по опыту я заметил, что оборудование более чувствительно к изменениям, чем заданная температура. Я часто видел, как оборудование выходит из строя после резкого повышения, скажем, 4-5 ° C, даже если оно от 20 до 25.

Так что стабильность - это ключ к успеху, как и, конечно же, воздушный поток.

18 ° C (65 ° F). Он немного холоднее, чем должен быть, но если что-то выходит из строя, у нас есть несколько драгоценных дополнительных минут, чтобы среагировать, прежде чем он станет невыносимо горячим.

Помните, что рекомендация Google о температуре 80 ° F включает практически бесплатное отключение центра обработки данных, когда он перегревается из-за неожиданной нагрузки или отказа кондиционера. Они также включают больший контроль над потоком воздуха над критически важными компонентами.

Нам нравится, когда у нас температура между 19 ° C и 23 ° C с сигналами тревоги при 28 ° C - мы являемся блейд-сервером HP на 98%, поэтому в случае достижения этого уровня сигнала тревоги некоторые серверы / корпуса `` выключают свой фитиль '', чтобы снизить общее энергопотребление ( это называется термалогическим).

По моему опыту, это зависит от оборудования. Я знаю, что у одной компании было три серверных. Один из них поддерживался около 80 ° F, другой, с меньшим количеством серверов, был около 72 ° F, а третий, с двумя серверами, имел температуру около 65 ° F. За то время, что я был там, у меня никогда не было проблем, но, как говорили другие, 75 ° F или чуть ниже, вероятно, лучше всего, поскольку это дает немного места, если кондиционер отключается.

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_center_environmental_control содержит интересный обзор рекомендаций поставщика по температуре ЦОД:

Все, что мы обнаружили на воздухозаборниках выше 30 ° C, вызывает предупреждения о температуре (которые мы отслеживаем). Как правило, это означает, что температура в помещении ниже 25 ° C.

В Австралии, похоже, Эмерсон (Либерт) решил, что 21c будет стандартом, и все комнаты, в которых я был здесь, были настроены так же.

Если ваша комната достаточно большая, обратите внимание на «горячий / холодный», глухую плитку и тому подобное, они действительно могут повысить эффективность охлаждения.

Я на флоте. На нашем корабле температура в комнатах не превышала 65 градусов по Фаренгейту. Мы будем посреди Красного моря, и на улице будет 120 градусов. Мы выходили из помещения (при 62 градусах) в свитере, перчатках, пальто и бушлате, и все смотрели на нас, как на сумасшедших. Все остальные были в полосатых футболках и потели как сумасшедшие.

Проблема в том, что наша система охлаждения плохо отводит влагу. Итак, если на улице влажно и температура поднимается до 70 градусов и более, в помещении начинает липнуть.

На этот вопрос нет однозначного и быстрого ответа. Это во многом зависит от типа компьютеров и конструкции центра обработки данных.

Один из ключевых моментов, сделанных в обсуждение слэшдота в том, что настоящая трудность связана с горячие точки и воздушный поток.

Прохладная температура окружающей среды в комнате - это простой способ охладить тысячи горячих точек в комнате. Но это неэффективно: центр обработки данных охлаждает всю комнату, тогда как все, что действительно нужно, - это охлаждать горячие части серверов (ЦП, память, хранилище, Источники питания, и т.д). У многих колокационных предприятий есть клиенты с разными типами оборудования (115 В или 208 В, хорошие конструкции, плохие конструкции).

Центру обработки данных также необходимо поддерживать достаточно прохладного воздуха, чтобы обеспечить буфер на случай отключения электроэнергии. Буфер холодного воздуха означает, что ИБП и генераторы работают меньше. Представьте себе, что центр обработки данных теряет 100% мощности (все узлы выходят из строя, охлаждение также снижается) сразу. Узлы могут не иметь питания, но аппаратному обеспечению потребуется время, чтобы остыть, и оно все еще некоторое время излучает тепло, и это может сильно нагреть центр обработки данных.

Организации с теплыми серверными комнатами часто используют закрытые шкафы и причудливые воздуховоды, чтобы направлять холодный воздух непосредственно на горячие узлы. Специализированная энергетическая инфраструктура может помочь уменьшить количество тепла от преобразования энергии. Благодаря этому узлы остаются достаточно прохладными, даже несмотря на высокую температуру окружающей среды в серверной. Эти организации обычно имеют жесткий контроль над большинством аспектов оборудования и возможность индивидуального проектирования всего центра обработки данных для своих нужд. Они могут делать инвестиции и получать прибыль.

Первый: где вы измеряете температуру в помещении? ;-) Какая температура на холодной стороне стойки? Что такое горячая сторона стойки? какова температура на входе в кондиционер?

Это действительно зависит от устройств. (почувствуйте тепло, исходящее из xbox) Управление температурой - это наука, посмотрите, Honda (и многие другие) начинают охлаждать выхлоп водой ;-) ...

Я скажу вам вот что, из центров обработки данных, в которых я был:

Equnix держит там холодный DC (дает хорошие впечатления, когда исполнительный директор отправляется в тур)

RW держит их в тепле / горячем 80f или около того с довольно холодным воздухом, выходящим из пола (лучший дизайн комнаты / хранилища и более качественный дизайн системы в целом)

Coresite (по крайней мере, где я был) ближе к RW, но это зависит от CR и клиентов. Некоторым CR в 80, некоторым в 70 (холодные острова всегда холодны)

Температура, которую вы действительно хотите отслеживать, - это внутренняя температура сервера, а не внешняя температура окружающей среды. Следите за температурой вашего сервера (все серверы имеют внутренние термометры, которые сообщают информацию через интерфейс сервера) и соответствующим образом отрегулируйте температуру окружающей среды. При этом будет учитываться воздушный поток и т. Д. Наличие резервного плана охлаждения - хорошая идея, даже портативные кондиционеры могут быть спасением в случае отказа основной системы охлаждения.

Я обнаружил, что 19-21 - хорошая температура. Google запускает свои серверные комнаты при несколько более высокой температуре, чем вы ожидаете, поскольку они обнаружили, что немного более высокая частота отказов лучше, чем доплачивать за охлаждение.