Назад | Перейти на главную страницу

В чем заключались болевые точки вашей серверной комнаты, какие большие победы и какие преимущества?

Я подозреваю, что, как и многие здесь присутствующие, наша серверная со временем эволюционировала.

Вначале у нас был единственный сервер под управлением Microsoft Small Business Server 2000, который сидел в углу и с радостью выполнял всю нашу электронную почту и брандмауэр.

Со временем мы развернули еще несколько серверов, и все они стояли на полке, пока мы не перешли к использованию нескольких серверов, установленных в стойку (зачем они нам нужны, когда они такие дорогие, спросили счетчики bean!) В небольшом мини-устройстве. звукоизолированный шкаф.

Перенесемся на несколько лет вперед, и теперь у нас есть 2 стойки с большим количеством хранилищ, коммутаторов, серверов и т. Д., И мы собираемся переместить их все в новую стойку в комнате, и мне было интересно, есть ли какие-нибудь мудрые слова, например. нам нужно заземлить стойку? Мнения здесь разделились, так как некоторые думают, что, просто привинтив PDU к стойке, она заземляется.

Я знаю, что полноценные серверные комнаты будут иметь всевозможные причудливые вещи, такие как мониторинг окружающей среды, блоки распределения питания с дисплеями энергопотребления и т. Д., И я не ищу ответ "передовой практики" о том, как управлять центром обработки данных, поскольку это будет выходить за рамки объем сбоя сервера.

Однако я подозреваю, что есть довольно много системных администраторов, у которых серверные комнаты претерпели изменения, и поэтому мне было бы интересно узнать об основных проблемах, с которыми столкнулись люди, а также о «большой победе» и «обязательных» функциях и оборудовании.

Мои личные

РЕДАКТИРОВАТЬ: я удалил «избавьтесь от боковых панелей и передних / задних дверей, если вам действительно не нужна безопасность» из списка выше после ответа ниже, в котором говорится, что они необходимы для хорошего воздушного потока.

Этот вопрос в первую очередь основан на мнении, ИМО. Несомненно, существуют некоторые передовые практики и стандартные рекомендации для некоторых вещей, но большая часть из них сводится к «что вам нравится?». Сказав это, я буду краток. Что касается ваших очков:

приобретайте шкафы шириной 800 мм, а не 600 мм, чтобы у вас было место сбоку для кабелей

Больше места для кабелей - всегда хорошо.

используйте кронштейны для укладки кабелей, чтобы избежать спагетти-проводки

Я никогда не был поклонником кронштейнов для организации кабелей. Я думаю, что они больше мешают, чем помогают. Вы можете добиться чистой и организованной разводки кабелей без их использования. Это требует планирования и работы, но это возможно.

Сетевые кабели с цветовой кодировкой могут быть полезны, чтобы увидеть вещи с первого взгляда

Звучит как хорошая идея. Мы делаем это. Это позволяет с первого взгляда узнать, подключен ли интерфейс к внутреннему коммутатору, внешнему коммутатору, балансировщику нагрузки, коммутатору для переключения подключения и т. Д. Просто не сходите с ума. Наличие 15 разных цветов для кабелей быстро сведет на нет преимущество. Используйте как можно меньше цветов, чтобы передать нужную вам информацию.

избавьтесь от боковых панелей и передних / задних дверей, если вам действительно не нужна безопасность

Я не согласен. Воздушный поток через оборудование, установленное в стойке, разработан для шкафов с боковыми стенками. Снятие боковин, вероятно, испортит поток воздуха из холодного или горячего коридора. Если у вас нет веской причины / необходимости отказаться от сторон, мой совет - оставить их включенными.

получить лоток для монитора / клавиатуры / мыши

Если на ваших серверах интегрированы решения для внешнего управления (iLO, iDRAC и т. Д.), Вы можете обойтись без KVM. Если вам действительно нужен KVM, я советую приобрести KVM на основе IP, который предоставит вам доступ к KVM по сети.


Еще кое-что; если вы можете себе это позволить, изучите возможность использования управляемых PDU. Они неоценимы для включения и выключения подвешенного оборудования по сети, возможно, избавляя вас от поездки в серверную в 3 часа ночи (или в любое другое время).

По каждому пункту существуют разные точки зрения.

  • Вы также можете установить свое оборудование так, чтобы вам не приходилось прокладывать кабели вдоль боковой стороны шкафа. Например, сетевые коммутаторы могут быть установлены «в задней части» шкафа, поэтому вам больше не нужны эти длинные кабели, и все кабели будут проводиться прямо сзади. Это также снижает потребность в более широких шкафах.
  • Используйте кронштейны для управления кабелями только в том случае, если они действительно приносят реальную пользу. Если вы подключаете только один или два шнура питания вместе с одним или двумя кабелями Ethernet, вам не так уж много кабелей. Некоторые рычаги управления кабелями имеют тенденцию разъедать кабель, негибки и не дают дополнительных преимуществ, кроме «выглядят чистыми, но с ними трудно справиться».
  • Пометьте кабели с обеих сторон кабеля. По крайней мере, пометьте свои сетевые кабели, но то же самое верно и для всех других кабелей (например, шнуров питания). Обычно вы ищете «другой конец» какого-либо кабеля, и маркировка их ПЕРЕД подключением действительно помогает в этом. Необходимость искать «один из 20 желтых кабелей» или медленно тянуть какой-нибудь кабель («Эй, Джон, какой кабель действительно движется») - не такое уж большое улучшение.
  • Установите боковые панели и передние / задние двери, если ваша система кондиционирования / вентиляции и кондиционирования построена в соответствии с этой идеей. Не только «настоящие» центры обработки данных используют фальшполы, но есть также системы кондиционирования воздуха, которые могут быть установлены наверху стойки и требуют закрытой стойки для эффективной работы.
  • Используйте лоток для монитора / клавиатуры / мыши, если вам действительно нужен физический доступ к консоли и очень мало стоек. Некоторые переключатели монитора / клавиатуры / мыши имеют тенденцию застревать, мешать работе некоторых раскладок клавиатуры или требуют специальных, очень дорогих кабелей, поэтому я все-таки хочу их избегать. Другой вариант физического доступа к консоли - это установка небольшого ЖК-монитора вместе с небольшой USB-клавиатурой на небольшой тележке или подвижном столе. Многие недавние серверы предлагают как передний, так и задний разъем VGA, поэтому вы просто перемещаете тележку или стол в эту стойку, подсоединяете шнур питания к открытой розетке или предварительно проложенному кабелю, и все готово. Конечно, вы также можете установить лоток для монитора / клавиатуры и проложить кабель к передней стороне, чтобы вы могли прикрепить их к любой коробке, не запоминая странные комбинации клавиатуры.

  • Я рекомендую настроить интерфейсы удаленного управления (IPMI, HP iLO, Dell DRAC, IBM ASM, последовательные консоли, ...). Даже если вы используете их в качестве замены доступа, подобного "последовательной консоли", а не, например, «Расширенная лицензия» HP (перенаправление VGA), это то, что в конечном итоге гарантирует, что вам не придется «ходить в офис» в выходные дни для отслеживания последовательности перезагрузки или включения и выключения застрявшего бокса.

  • Еще одна, очень серьезная рекомендация - книга «Практика системного и сетевого администрирования» и блог автора. http://everythingsysadmin.com/. Том Лимончелли и Кристин Хоган собрали МНОГО действительно «необходимого», о котором вы, вероятно, никогда не задумывались.
  • Прочитав «книгу», вы также можете попробовать посетить http://www.opsreportcard.com/ и проверьте, на сколько вопросов вы можете честно ответить с четким «да, да». Все остальное является серьезным улучшением или может не понадобиться на вашем конкретном сайте.