Я пытаюсь прочитать данные SMART с некоторых жестких дисков, подключенных к perc H710p, но ни ESXI, ни idrac7 не дадут мне подробностей. Idrac будет отображать состояние отдельных дисков, но не фактические интеллектуальные значения.
Кто-нибудь знает, как мне получить эти данные?
Если вы можете использовать утилиты smartctl, вы можете запросить диск за HP или контроллер Dell perc (MegaRAID):
smartctl -l ssd -d megaraid,0 /dev/sda
и изобразите это, используя ваш инструмент мониторинга, чтобы экстраполировать, когда на диске заканчивается пространство для выравнивания износа:
Жаль, что вы на ESXi.
Если вы не можете прочитать это напрямую, дождитесь, пока диск выдаст предупреждение SMART - это произойдет. перед кончается.