Я работаю над выводом из эксплуатации старого сервера для клиента. Это более старый сервер Dell PowerEdge 1600sc с четырьмя дисками SCSI. Два являются автономными, а два других находятся в RAIDx (не знаю фактический идентификатор RAID). У него нет встроенного RAID-контроллера (в BIOS нет ничего, что связано с RAID), для этого у клиента есть PCI-карта расширяемого RAID-контроллера PowerEdge. Я могу войти в конфигурацию RAID, нажав <Ctrl><M>
во время цикла загрузки, но это мне не очень помогает, поскольку ни один из дисков не отображается (логический или физический). Я просто хочу подключить каждый отдельный диск SCSI к разъему SCSI материнской платы, затем загрузиться в DBAN и стереть их.
Я уже очистил два диска RAID, но когда я пошел, сделайте второй, DBAN вернет нефатальную ошибку и не продолжит работу. Я отключил все диски (это была моя первая ошибка, так как я не могу вспомнить, что и где подключено), а затем приступил к подключению только по одному. Однако BIOS и отчет о загрузке не распознают подключенные диски. У меня включен контроллер SCSI в разделе «Интегрированные устройства» в BIOS, а для основного диска 0 и 1 установлено значение «Авто», и они показывают «Неизвестное устройство» в обзоре.
Вот снимок экрана, на котором я застрял:
У меня ограниченный опыт работы с дисками SCSI, к сожалению, для меня, но, эй, нам нужно научиться в какой-то момент, не так ли?
Кто-нибудь знает, как подключить диск (ы), настроить BIOS, что бы это ни потребовалось, чтобы компьютер распознал, что у меня подключены диски SCSI?
Любая помощь, советы, «попробуйте это ...» будут очень признательны. Спасибо!
Модели привода:
Больше картинок: (обратите внимание, что всего на этом кабеле 4 разъема)
Уделив несколько минут, прочтите Статья в Википедии о SCSI будет неплохой идеей.
«Первичный» и «вторичный» относятся к контроллерам IDE. Вы не получите там SCSI-диски.
Похоже, у вас есть жесткие диски, а не горячее подключение. Если я ошибаюсь, то это нужно отредактировать.
Эта машина имеет встроенный контроллер SCSI на материнской плате. Это контроллер LSI Logic, который вы видите в заголовке сообщений ПЗУ непосредственно под сообщениями об ошибках о том, что первичный и вторичный диски IDE не распознаются на вашем снимке экрана. Я почти уверен, что DBAN будет поддерживать контроллер LSI Logic (с драйвером Symbios Logic), тогда как я не уверен, что он будет поддерживать PERC. Имея это в виду, я бы отказался от PERC и использовал контроллер материнской платы.
Каждый диск должен иметь 68-контактное гнездо. Для подключения дисков к контроллеру должен быть кабель с несколькими штекерными разъемами. На материнской плате имеется 68-контактный гнездовой разъем для встроенного контроллера SCSI (рядом с разъемами IDE).
В фиксированной конфигурации каждый диск имеет блок перемычек для установки уникального идентификатора устройства. Диски по-прежнему должны быть соединены перемычками для уникальных идентификаторов (так что не играйте с перемычками). Последнее устройство, подключенное к любому концу шины SCSI, должно быть терминатором. Контроллер SCSI материнской платы будет иметь встроенный терминатор. Не все жесткие диски могут выступать в качестве терминаторов, поэтому в вашем кабеле терминатор может быть либо встроен после последнего гнездового разъема, либо присоединен к последнему гнездовому гнезду. Если приводы могут действовать как терминатор, то один из них будет перемылен для оконечной нагрузки и должен быть подключен последним в цепи. (Укажите номер модели привода в своем вопросе, и мы сможем связать вас с документами.)
После того, как вы подключили диски к контроллеру материнской платы, вы должны увидеть, что они обнаружены контроллером.
Редактировать:
Отлично. У вас есть встроенный терминатор на кабеле. Диски уже должны быть соединены перемычками с уникальными идентификаторами (не перемещайте перемычки сейчас), поскольку это была рабочая конфигурация.
Когда один диск подключен к кабелю SCSI, а кабель - к разъему SCSI материнской платы (как показано на фотографии), вы должны увидеть диск, обнаруженный контроллером LSI Logic SCSI во время POST.
Мне неясно, были ли диски изначально подключены к PERC или контроллеру LSI. Я полагаю, что это возможно, поскольку LSI настроен для ID 5, что один из дисков также настроен для ID 5 (ID для каждого устройства, включая контроллер, должен быть уникальным на шине SCSI), что может вызвать проблемы (обычно показывает, что в цепочке не обнаружены устройства, кроме контроллера). Если вы обнаружите, что один из дисков не обнаруживает, то, вероятно, у вас есть конфликт идентификатора с этим диском. Вы всегда можете полностью вытащить перемычки идентификатора, в результате чего диск будет считаться нулевым.