Использование meinberg ntp в беспроводной сети 40 км

У нас есть сеть из 10 клиентов под управлением Windows XP с протоколом meinberg ntp. Клиенты синхронизируются с двумя серверами ntp по беспроводной сети 40 км с помощью устройств mikrotik. Некоторые клиенты подключаются к серверам ntp через переходные ссылки. Серверы ntp синхронизируются с Интернетом. Проблема в том, что клиенты ntp перестают синхронизироваться через два или три дня. После перезапуска службы все в порядке. Я должен делать эту процедуру каждые два дня. Я хочу знать, это из-за долгой беспроводной связи? Мои файлы ntp conf просты:

server 192.168.1.2 iburst
server 192.168.1.3 iburst

Служба времени Windows и брандмауэр отключены. Есть ли решение? Мне не хватает какой-либо опции конфигурации?

Это не «wlan-ссылка», поскольку «в wlan-канале нет ничего, что конкретно блокирует ntp».

Возможно, ваша ссылка нестабильна за пределами того, с чем могут иметь дело клиенты NTP, но это - ИМХО покажет и в других областях. Если вы считаете, что соединение WLAN плохое, я бы предложил использовать функцию генератора трафика mikrotik, чтобы лучше понять, сколько у вас потери пакетов - время для углубленного анализа.

Если я правильно понял, вы используете программу NTP для Windows Meinberg. Что может помочь:

server 192.168.1.2 iburst maxpoll 6
server 192.168.1.3 iburst maxpoll 6

Настройка maxpoll ограничит интервал между запросами ntp до 64 секунд (2 ^ 6, следовательно, 6).

Я предполагаю, что потеря пакетов wlan может меняться в течение дня (RF всегда волшебство), и это может сбить с толку ntpd.