Назад |
Перейти на главную страницу
Какие задачи по текущему обслуживанию помещения центра обработки данных следует выполнять?
Помимо работы, выполняемой «внутри» оборудования (администрирование, программирование, настройка сети), существует физическое оборудование и помещения. Это физическое оборудование комнаты также нуждается в регулярном уходе и кормлении.
Итак, вопрос в том, что для типового центра обработки данных (вставьте серверную комнату, коммуникационный шкаф и т. Д.) С серверами, стойками, сетевым оборудованием и т. Д. Какое текущее обслуживание следует проводить в отношении самого помещения?
Отказ от ответственности: при работе с кондиционерами, электричеством, пожаротушением всегда пользуйтесь услугами лицензированных специалистов и соблюдайте местные законы / нормы. Знайте свои пределы.
Кроме того, я обнаружил, что эта книга (хотя и старая) содержит множество знаний для системных администраторов:
Sun Blueprints - Дизайн и методология корпоративного центра обработки данных - Роб Сневели
Книгу можно полностью скачать здесь: http://java.coe.psu.ac.th/SunDocuments/SunBluePrints/edcdesign.pdf
Дело здесь не в том, как спроектировать центр обработки данных, а в его регулярном обслуживании.
КОНДИЦИОНЕР / ОХЛАЖДЕНИЕ
- Проверьте уровни температуры и влажности, а также надлежащий воздушный поток (электронный мониторинг / регистрация / оповещение - это плюс) в нескольких точках комнаты, а не только на термостате
- Изменить фильтры по расписанию
- Попросите специалиста по кондиционированию воздуха выполнить плановое обслуживание в соответствии с рекомендациями производителя оборудования.
- убедитесь, что ваши холодные / горячие коридоры по-прежнему спроектированы должным образом, поскольку оборудование приходит и уходит
- вести журнал обслуживания вместе с любыми проблемами / примечаниями для использования в будущем
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
- Обратитесь к электрику для проверки правильности входа / выхода / нагрузки / заземления
- ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, запланируйте (и фактически проведите) проверки аварийного переключения электропитания здания на батарею ИБП и генератор.
- Проведите анализ мощности на месте, который проверяет надежность проводки, качество переменного напряжения и источник любых нарушений питания.
ПОЖАРОТУШЕНИЕ
- проверить систему пожаротушения в соответствии с требованиями норм
- проинструктируйте всех, у кого есть доступ в комнату, о том, как работает пожаротушение, а также как пользоваться любым переносным оборудованием для пожаротушения (это следует делать более одного раза)
6S / ОЧИСТКА / ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР / МАРКИРОВКА / ВИЗУАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
http://www.vitalentusa.com/learn/6s_article.php
- Сделайте визуальный обход комнаты (лучше всего с несколькими людьми), ищите вещи не к месту. Используя методы 6S, очистите комнату. Расставьте вещи на свои места (инструменты, журналы, документы, dvd / cd, кассеты, незакрепленное оборудование и т. Д.)
- Корзина - никогда не оставляйте мусор в центре обработки данных, чаще очищайте его. Ящики, дополнительное / запасное оборудование и т. Д. Следует по возможности хранить в отдельном помещении или в запираемом шкафу для хранения внутри помещения.
- Загрязняющие вещества - избегайте еды / питья в центре обработки данных. Загрязняющие вещества, такие как насекомые, волосы, кожа, пыль и т. Д., Могут появиться, поэтому рекомендуется еженедельно проводить сухую «чистку» или подобное. Не используйте влажную швабру.
- Маркировка - держите ярлыки актуальными, краткими и понятными (не только вам). Обозначьте ВСЕ, что имеет смысл иметь ярлык. Оборудование, кабели, розетки, кондиционер и т. Д. Должны быть помечены полезными этикетками и проверены на правильность и актуальность.
- Визуальные индикаторы - сигнальное освещение / светодиоды, панели сигналов тревоги, журналы визуальных проверок и т. Д. Должны быть легко просматриваемыми и актуальными. Светодиоды / панели следует постоянно проверять, не полагайтесь на точность / своевременность мониторинга программного обеспечения.
- ПОЛ / СТЕНЫ / ПОТОЛОК / ЛЕСТНИЦЫ - убедитесь, что они в хорошей физической форме. Плитку фальшпола следует проверять, чтобы убедиться, что черновой пол прочный, а сами плитки находятся в надлежащем состоянии с правильными опорами под ними. Стены и потолки следует проверять на наличие трещин / отверстий, которые могут вызвать проблемы, если их не устранить. Лестничные стойки следует проверить на безопасность.
- БЕЗОПАСНОСТЬ - Убедитесь, что оборудование, кабели и т. Д. Находятся в чистоте и порядке. Подумайте о том, что «завтра мой дата-центр будет показан на главной странице Google». Вы бы гордились или унижали?
ФИЗИЧЕСКИЙ ДОСТУП
- Проверьте, кто имеет доступ в комнату, и внесите соответствующие изменения (бесконтактная карта или другие методы электронного доступа предпочтительнее простых ключей)
- Убедитесь, что двери закрываются должным образом и имеют герметичное уплотнение для поддержания нормального давления в помещении (особенно важно при пожаротушении)
- Создавать запланированные отчеты (если возможно) о доступе к комнате
Я уверен, что есть другие, о которых я не думал, поэтому я хотел бы услышать больше.