Если кто-то собирается запустить кросс-соединение в одном месте центра обработки данных, означает ли это, что для этого требуется другой физический сетевой порт на подключаемой машине? Например, если машина в центре обработки данных имеет три отдельных перекрестных соединения с другими машинами, нужны ли ей тогда два порта Ethernet? Или перекрестные соединения сопоставляются на коммутаторе перед подключением к машине?
Спасибо!
Обычно я видел, как это делается в центрах обработки данных, таких как Peer1, так это то, что они предоставляют отдельную точку CAT5 для каждого кросс-соединения. Вам решать, что вы с этим будете делать. Вы можете напрямую подключаться к своим серверам через выделенные сетевые адаптеры. Но мы всегда подключаем их к нашему собственному коммутатору VLAN, а затем соответствующим образом помечаем их на нашем маршрутизаторе или серверах.
Все контроллеры домена, которые я видел, обычно не любят передавать теги VLAN клиентам. Они также захотят убедиться, что вы знаете свои вещи и не собираетесь создавать петли в их сети.
Я согласен с @Wilm - я работаю на объекте colocation - мы доставляем кабель Cat5 в кабинет клиента, и они разделяют его, как им кажется. Мы также доставим несколько кабелей Cat5, если заказчик хочет физически разделить сети в своем шкафу.