Какое волокно мне следует проложить между 2 этажами на территории компании?

Я помогаю клиенту переместить его компанию в новое здание. Там у нас будут две стойки на двух разных этажах для размещения различных серверов и коммутационной инфраструктуры. Мы также используем возможность перенести последние оставшиеся 100-мегабитные участки сети на гигабитные скорости, вся установка будет сертифицирована по Cat.6.

В настоящее время мы не используем какое-либо волокно (и у меня нет опыта с ним), и все наши коммутаторы медные, но я думаю, что нужно разместить их между двумя стойками, чтобы иметь возможность использовать это в качестве «магистрали» в будущих расширениях. (сетевые кабели распределены между двумя стойками, поэтому у меня есть несколько коммутаторов в одной стойке, а некоторые - в другой). Между двумя стойками проложено 30-40 метров трубопроводов.

Я в основном думаю об обновлениях через несколько лет, когда 10 Гбит поступит в компании, может быть, только начну как магистраль между гигабитными медными коммутаторами, когда системы конечных пользователей начнут подталкивать гигабит. Похоже, что наиболее распространенный и недорогой вариант - подумать о коммутаторах с GBIC или подобными слотами.

Волокно - отличный способ избежать электрического сцепления между этажами. Для такого короткого расстояния и в пределах здания я бы лично рассмотрел многомодовый режим (обычно более дешевые GBIC и немного более дешевый кабель). Однако, если вас не беспокоит гальваническая изоляция, вполне нормально выбрать медь.

Что касается разъемов, вам понадобится то, что подходит для коммутатора. Существуют (или, по крайней мере, раньше были) соединительные кабели, которые вы могли бы использовать для перехода от представления ST к представлению SC, не удивлюсь, если это будет доступно для более мелких разъемов, обычно используемых сегодня.

Волокна обычно используются в паре (одно передает в одну сторону, а другое - в другую), поэтому думать в парах - неплохая идея.

По моему опыту, стоимость волокна довольно мала по сравнению со стоимостью его установки, поэтому, если вам нужно волокно, вам, вероятно, лучше установить «то, что, по вашему мнению, вам нужно, плюс немного дополнительно» ( Так что, если вы думаете, что вам понадобится только одна пара, вы также можете установить 2 или 4, если вы думаете, что вам понадобится только 3 пары, вы также можете установить 5-8).