У меня проблема с неисправным диском в интеллектуальном массиве HP DL380 G5 p400. Настройка массива - RAID 5, 7 дисков + горячий резерв.
Один диск вышел из строя несколько недель назад, и «горячий» резерв автоматически заменил его, пока что все в порядке. Я заменил неисправный диск, но не уверен, что массив в порядке.
Если я запустил hpaducli (ОС - RHEL 5), на выходе будет указано:
Consolidated Error Report: Controller: Smart Array P400 in slot 1 Device: Logical Drive 1 Message: Background parity initialization is currently queued or in progress on this logical drive. If background parity initialization is queued, it will start when I/O is performed on the drive. When background parity initialization completes, the performance of the logical drive will improve.
(Об этом сообщалось больше месяца, на самом деле, похоже, ничего не происходит с инициализацией фоновой четности "в очереди").
Проверка с помощью hpacucli:
# hpacucli ctrl all show config
physicaldrive 1I:1:5 (port 1I:box 1:bay 5, SAS, 72 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:6 (port 1I:box 1:bay 6, SAS, 72 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:7 (port 1I:box 1:bay 7, SAS, 72 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:1 (port 2I:box 1:bay 1, SAS, 72 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:2 (port 2I:box 1:bay 2, SAS, 72 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:3 (port 2I:box 1:bay 3, SAS, 72 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:4 (port 2I:box 1:bay 4, SAS, 72 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:8 (port 1I:box 1:bay 8, SAS, 72 GB, OK, spare)
Первоначальный горячий резерв находился в отсеке 8, отказавший диск - в отсеке 5.
Я надеялся, что замененный диск в отсеке 5 автоматически сработает в качестве нового горячего резерва, но, похоже, это не так.
После замены неисправного диска горячий резерв снова станет горячим резервом. Это ожидаемое поведение HP SmartArray.
JS правильный. При установке нового диска этот диск будет восстановлен, а диск в отсеке 8 будет возвращен в режим горячего резерва.
Вам не нужно ничего делать с сообщением инициализации фоновой четности. Этот процесс происходит на томах RAID 5/6, когда они создаются, расширяются или в некоторых случаях (например, этот) восстанавливаются. Причина, по которой вы так долго видели это сообщение, заключается в том, что время, необходимое для завершения, зависит от нагрузки ввода-вывода контроллера. Если вы выполняете много операций ввода-вывода, инициализация может занять много времени, но если вы оставите контроллер на некоторое время бездействующим, он может завершиться намного быстрее (инициализация должна происходить в фоновом режиме).
Если результаты вашего hpacucli
команда показывает «ОК» в строке «логический диск #», соответствующей этому конкретному тому RAID, тогда да, ваш диск безопасен и может выдержать сбой диска. Это должно произойти только после того, как вставленный диск будет полностью восстановлен.