Smart каждый день сообщает о следующей ошибке на одном из моих твердотельных накопителей сервера центра обработки данных:
This message was generated by the smartd daemon running on:
host name: x
DNS domain: x
The following warning/error was logged by the smartd daemon:
Device: /dev/sda [SAT], 1 Currently unreadable (pending) sectors
Device info:
INTEL SSDSC2BB480G7, S/N:PHDV701605XT480BGN, WWN:5-5cd2e4-14d60bdf9, FW:N2010101, 480 GB
For details see host's SYSLOG.
You can also use the smartctl utility for further investigation.
The original message about this issue was sent at Tue Feb 6 18:43:41 2018 EST
Another message will be sent in 24 hours if the problem persists.
Системный журнал, не показывает дополнительной информации.
В другом месте я читал, что мне нужно выполнить расширенный интеллектуальный тест, а затем записать в сектор, указанный в результатах теста, чтобы диск пометил его как сбойный и перераспределил.
Я провел длинный тест:
sudo smartctl -t long /dev/sda1
Но в выводе sudo smartctl -a / dev / sda1 говорится, что тест завершился без ошибок?
smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.4.98-2-pve] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: INTEL SSDSC2BB480G7
Serial Number: PHDV701605XT480BGN
LU WWN Device Id: 5 5cd2e4 14d60bdf9
Firmware Version: N2010101
User Capacity: 480,103,981,056 bytes [480 GB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: 2.5 inches
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Feb 21 04:58:20 2018 EST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x02) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 72) seconds.
Offline data collection
capabilities: (0x79) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8753
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 11
170 Unknown_Attribute 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
171 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
172 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
174 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 270807480494
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0033 100 100 090 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 070 064 000 Old_age Always - 30 (Min/Max 16/37)
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 30
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 1
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 100 100 000 Old_age Always - 0
225 Unknown_SSD_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 415161
226 Unknown_SSD_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1126
227 Unknown_SSD_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 51
228 Power-off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 525179
232 Available_Reservd_Space 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 0
234 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
241 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 415161
242 Total_LBAs_Read 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 433149
243 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 979238
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 8753 -
# 2 Extended offline Completed without error 00% 8752 -
# 3 Extended offline Completed without error 00% 8464 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 888 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 886 -
# 6 Short offline Completed without error 00% 885 -
# 7 Short offline Completed without error 00% 0 -
# 8 Short offline Completed without error 00% 0 -
# 9 Short offline Completed without error 00% 0 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Действительно ли существует проблема, и если да, то как правильно ее диагностировать?
Только 1 незавершенный сектор не проблема для накопителя. Просто игнорируйте это, пока оно не увеличится значительно.
Хотя вы можете попробовать исправить это, используя следующие инструкции (сначала сделайте резервную копию данных!): https://github.com/smartmontools/smartmontools/blob/master/www/BadBlockHowTo.txt
Также вы можете сравнить свой привод S.M.A.R.T. сообщить с другими в этот репозиторий S.M.A.R.T. отчеты.
Большой вопрос заключается в том, есть ли в этом секторе данные, которые вам нужны, попробуйте прочитать файлы данных и посмотреть, не пропало ли что-то.
В любом случае, чтобы избежать повторения этого сообщения об ошибке, вам нужно будет перезаписать данные, чтобы привод проигнорировал это. Обрезка блока, если он не используется для других целей, также подойдет. Вы можете попробовать выполнить fstrim в файловой системе, чтобы очистить это.
Длинный тест SMART выполняет случайный тест носителя и не является полным тестом, поэтому он может быть успешным, даже если есть ошибка, и особенно если это исправимая ошибка, поскольку производитель не хочет, чтобы одна ожидающая ошибка Вызвать RMA диск.