Назад | Перейти на главную страницу

Сколько «подключений» разрешено для меди 10GbE?

Интересно, сколько «разъемов» разрешено для работы по медному каналу (Cat6a и Cat7) для соединений 10GbE.

Вопросы довольно простые, но меня смущает термин «сегмент ссылки». Из спецификации кажется, что Cat6a / Cat7 рассчитан на 10GbE на расстоянии до 100 м. для одноканального сегмента. Означает ли это, что у нас может быть 10GbE на 100-метровом кабеле между коммутатором и компьютером, или у нас может быть патч-панель посередине (так что это будет 100-метровый коммутатор-> патч-панель плюс 100-метровая панель → компьютер)?

Я предполагаю, что «сегмент связи» означает кабель между активными компонентами, а не гнезда.

Вот подробности в спецификации для cat6a и cat7, и здесь определен сегмент ссылки.

PS: Вопрос исходит из нашего нового здания, где обещан 10GbE по кабелю cat6a, однако я не понимаю, как это может удовлетворить потребность в 100-метровой прямой линии кабеля.

Я предполагаю, что «сегмент связи» означает кабель между активными компонентами, а не гнезда.

Это верно. Вам нужно устройство, которое будет завершать и повторно передавать (а не только усиливать) кадр Ethernet. Это сделано для того, чтобы обнаружение столкновений от источника сигнала работало правильно.

При отправке кадра Ethernet передатчик прослушивает определенный период, чтобы убедиться, что не было столкновения с другим передатчиком. Если кабель длиннее, чем указано в спецификации, возможно столкновение. после передатчик перестает слушать и не может обнаружить столкновение.

Это означает, что одной «мощности» не всегда достаточно. Обычно это безопасно, но можно получить концентратор с питанием, который все еще является частью того же сегмента. Однако коммутатор всегда должен быть в порядке, а мост (в формальном сетевом значении) всегда должен быть в порядке.

Для меня сегмент связи всегда был между двумя устройствами с питанием (коммутатор, маршрутизатор, ПК, концентратор, повторитель, мост - выбирайте сами). Патч-панель сюда не входит, поскольку на патч-панель не подается питание. У вас есть 100 метров на один сегмент с питанием (100 метров между коммутаторами, от коммутатора к компьютеру и т. Д.).

Сегмент связи - это соединение между 2 активными устройствами. Например, если вы поместите выключатель посередине, у вас будет 100 метров до одного компьютера и еще 100 метров до другого компьютера, что составит общее расстояние 200 метров.

Если вы поставите 2 переключателя, у вас может быть 100 м до первого переключателя плюс 100 м между переключателями и еще 100 метров до другого компьютера, что составит 300 метров ...

Не рекомендуется объединять в стек более 4 коммутаторов. так что это дает вам около 600 м в UTP