Как выглядит текущее распределение на Dell PowerEdge R630 (или любом другом в этом отношении) при использовании 2 блоков питания?
Я предполагаю, что он либо будет постоянно использовать оба, распределяя нагрузку, либо будет отдавать предпочтение одному перед другим. Если позже, как он решает, что это такое, и есть ли способ узнать, что это за работа?
Контекст для вопроса заключается в том, что у меня загружена стойка R630, все с двумя блоками питания, и мне интересно, имеет ли один PDU текущую емкость для питания стойки, если другой пойдет.
Примечание: это отличается от предыдущего вопроса Как серверы с резервными источниками питания балансируют потребление? поскольку он конкретно спрашивает о Dell R630s
Я нашел конкретный ответ на вопрос о распространении, так что поделитесь здесь на случай, если другие захотят. Согласно Руководство пользователя R630 на странице 99:
При установке двух одинаковых блоков питания резервирование блоков питания (1 + 1 - с резервированием или 2 + 0 - без резервирования) настраивается в BIOS системы. В резервном режиме питание в систему подается одинаково от обоих источников питания, когда Hot Spare отключен. Когда включен Hot Spare, один из блоков питания будет переведен в режим ожидания, когда загрузка системы будет низкой, чтобы максимизировать эффективность.
Таким образом, в R630, независимо от конфигурации, оба блока питания будут потреблять равномерно, за исключением очень низкой загрузки, когда будет использоваться только один блок питания.
Это немного зависит от производителя вашего сервера и настроек системы, но подробности можно узнать по адресу:
Как серверы с резервными источниками питания балансируют потребление?
Похоже, ваш настоящий вопрос: как мне рассчитать / спланировать схему питания?
Если вы потеряете часть питания, предположите, что оставшаяся цепь потребляет полную мощность.