Настройка нового сервера; материнская плата Supermicro X10SRW-F.
Он имеет два контроллера SATA, один с 6 портами, один с 4.
К тому, с 6 портами, уже подключен DVD-привод.
Я собираюсь использовать 4 твердотельных накопителя по 512 ГБ в массиве RAID 10, и у меня есть выбор, к какому контроллеру подключать диски. Параметры BIOS выглядят одинаково.
Сервер поставлялся предварительно собранным, со всеми кабелями SATA, подключенными к задней части контейнеров для дисков; они все связаны кабельными стяжками, и я не хочу их менять. Следовательно, выбор дисков для подключения к какому контроллеру - это просто выбор отсеков для их подключения.
Если я подключу их к 6-портовому контроллеру, к которому уже подключен DVD-привод, я получу логический SATA0 - SATA3 в порядке слева направо, что минимизирует риск случайного извлечения не того диска позже. на.
Есть ли у этого обратная сторона? Я, кажется, помню из далекого прошлого, что привод компакт-дисков на том же кабеле IDE, что и жесткий диск, был плохой идеей - разве сейчас с SATA такого ограничения нет?
Все 10 портов SATA - SATA3.
Согласно инструкции, 6-портовый контроллер поддерживается микросхемой Intel PCH. 4-портовый поддерживается микросхемой Intel SCU. Я не совсем понимаю значение этой разницы.
Он будет разделять пропускную способность контроллера SATA при чтении или записи с оптического привода, но, поскольку вы не планируете часто использовать диск, я не вижу, как это окажет измеримое влияние на производительность.
Старые системы IDE могли замедляться до самого медленного элемента на шине, поэтому, вероятно, вы помните, что не подключали оптический диск и хранилище к одной шине. SATA идет с постоянной скоростью.