Назад | Перейти на главную страницу

NUT UPS-Dummy driver в режиме повторителя для Synology NAS

У меня есть клиент NUT, который требует, чтобы ИБП был назван ups. Клиент (Synology NAS) не предоставляет способ изменить эту конфигурацию. Моя установка состоит из нескольких ИБП, контролируемых одним мастером, и я бы предпочел не иметь 1/4 ИБП с именами ups в то время как остальные 3/4 названы как-то описательно и полезно для администрирования.

Я думаю, что смогу использовать dummy-ups драйвер в режиме повторителя для создания виртуального ИБП с именем ups который отслеживает состояние реального ИБП с другим именем (т.е. eaton1).

Из документацияЯ думаю мой ups.conf должно выглядеть так:

[eaton1]
    driver = usbhid-ups
    serial = "..."
    port = auto
    desc = "Eaton PW9130L1500R-XL2U #1"

[eaton2]
    driver = usbhid-ups
    serial = "..."
    port = auto
    desc = "Eaton PW9130L1500R-XL2U #2"

#More UPSes...

[ups]
    driver = dummy-ups
    port = eaton1@localhost
    desc = "Dummy UPS"

Но это не работает. Когда я перезапускаю Nut, я получаю следующее в моем системном журнале, где 192.168.1.2 - это IP-адрес Synology NAS:

16:09:46 nut-server usbhid-ups[22208]: Startup successful
16:09:46 nut-server usbhid-ups[22210]: Startup successful
[#One for each UPS]
16:09:47 nut-server upsd[22216]: listening on 192.168.1.1 port 3493
16:09:47 nut-server upsd[22216]: listening on localhost port 3493
16:09:47 nut-server upsd[22216]: Can't connect to UPS [ups] (dummy-ups-ups): No such file or directory
16:09:47 nut-server upsd[22216]: Connected to UPS [eaton1]: usbhid-ups-eaton1
16:09:47 nut-server upsd[22216]: Connected to UPS [eaton2]: usbhid-ups-eaton2
16:09:47 nut-server upsd[22217]: Startup successful
16:09:47 nut-server upsmon[22219]: Startup successful
16:09:47 nut-server upsmon[22221]: Poll UPS [ups@localhost] failed - Driver not connected
16:09:47 nut-server upsmon[22221]: Communications with UPS ups@localhost lost
16:09:52 nut-server upsd[22217]: User monuser@192.168.1.2 logged into UPS [ups]
16:09:52 nut-server upsmon[22221]: Poll UPS [ups@localhost] failed - Driver not connected
16:09:52 nut-server upsmon[22221]: UPS ups@localhost is unavailable
16:09:57 nut-server upsmon[22221]: Poll UPS [ups@localhost] failed - Driver not connected
16:10:21  upsmon[22221]: last message repeated 3 times

Если я оставлю вход в порт dummy-ups пусто, Synology UPS подключается нормально, но как dummy-ups работает в режиме моделирования, он не может получить информацию об ИБП и не выключается при сбое питания.

Я запускаю ubuntu 12.04.5LTS с NUT 2.6.3 (пакет ubuntu: 2.6.3-1ubuntu1.1)

Спасибо за любую помощь.

редактировать: Исправлена ​​опечатка в моем примере ups.conf

Проблема возникает из-за состояния гонки между гонщиками, dummy-ups запускается и пытается подключиться к usbhid-ups перед usbhid-ups завершил инициализацию.

Как объяснено на Список рассылки пользователей NUTв версиях NUT более поздних, чем 2.7.2, эту проблему можно решить с помощью maxretry и / или retrydelay глобальные директивы в ups.conf.

Для версий NUT без этих параметров (например, 2.6.3 в ubuntu 12.04) проблему можно решить, вручную запустив ИБП (как root) с помощью:

upsdrvctl start ups

Это можно сделать автоматически при загрузке, добавив строку выше в /etc/rc.local.