Назад | Перейти на главную страницу

Скорость вращения вентилятора Dell PowerEdge R220 высокая в режиме ожидания, низкая при нагрузке

Несколько дней назад мы получили два новых сервера PowerEdge R220. Один хорош, но второй демонстрирует странное поведение: при минимальной нагрузке или сетевой активности вентиляторы вращаются на полной скорости. Однако, как только он нагружается или получает большой сетевой трафик, вентиляторы значительно замедляются.

Я обновил BIOS до последней версии, но не смог найти ничего, что могло бы изменить управление температурой или питанием.

Тесты проводились со случайными большими файлами для создания сетевого трафика и с SuperPI для создания хотя бы небольшой нагрузки на одно ядро ​​(и этой нагрузки достаточно!).

Мои вопросы: что еще я мог бы попытаться решить? Это проблема с оборудованием, и я должен просто вызвать специалиста?

Мне удалось найти решение для этого.

Перейдите в настройку системы (F2), выберите «Настройки профиля» и установите для параметра «Производительность» значение «Пользовательский», затем убедитесь, что: C1E = Включено C Состояния = Отключено.

Кажется, что все работает нормально последние пару часов, и вентиляторы поддерживают одинаковые обороты.

Неделю назад мы получили новый R220 (с xeon e3-1220v3), и с ним были похожие проблемы.

Начиная с 12-го поколения, часть контроля температуры выполняется системой управления iDRAC, поэтому вам также необходимо обновить эту прошивку. Это решило проблему для нас.

Однако у нас все еще была проблема с высокой температурой процессора на этой машине. При большой нагрузке у процессора была постоянная температура около 85 ° C, что, на мой взгляд, слишком много. Странно то, что вентиляторы работали на 40% своей максимальной скорости.

Чтобы снизить эту высокую температуру при большой нагрузке, мы установили смещение вентилятора в настройках iDRAC на «Низкое» (http://www.dell.com/support/Article/an/en/andhs1/626602/EN). Теперь у нас ~ 35 ° C, когда процессор простаивает, и максимум ~ 55 ° C при большой нагрузке.

Это не настоящее решение, так как вентиляторы теперь постоянно работают с высоким RMP, но мы надеемся, что обновление BIOS / iDRAC решит проблему!