Назад | Перейти на главную страницу

Охлаждение для небольшой серверной

У меня есть серверная около 12 квадратных футов с незаконченным потолком (открытые воздуховоды и проводка). В нем размещается несколько серверов (около десяти, 1U и 2U) и некоторое сетевое оборудование (четыре коммутатора 1U, три маршрутизатора, три модема, две кабельные коробки).

При закрытой двери температура составляет около 80 градусов по Фаренгейту при включенной половине серверов. Когда я включил все серверы, он достиг 86, прежде чем я струсил и открыл дверь.

Помещение примыкает к офисному помещению с кондиционером, но в нем нет специального кондиционера. Вентиляция в этой комнате, по-видимому, ограничена одним воздуховодом, входящим на уровне потолка, с включенным вентилятором для втягивания воздуха и одним воздуховодом на уровне потолка, позволяющим воздуху выходить (похоже, что он может просто уйти в каплю. полость потолка в соседней комнате).

Соседнее офисное пространство остается довольно прохладным, но я бы предпочел не оставлять дверь открытой все время.

В номере есть как 110 В, так и 208 В, и много электроэнергии. Но здесь нет окон и сливов в полу (в крайнем случае, мы могли бы провести шланг для конденсата через небольшое отверстие, которое мы просверлили бы в стене, к ближайшей раковине, но только в случае крайней необходимости).

Я рассматривал портативные кондиционеры, но я не уверен в их размерах и гораздо менее уверен, как мы будем использовать выхлопные шланги. Я полагаю, что мы могли бы указать один на существующий вытяжной канал помещения (возврат воздуха), но существенная модификация воздуховода, вероятно, является недопустимой.

Я также подумал об установке вентиляторного бокса в двери комнаты, но меня беспокоит, что это лишь немного снизит температуру. Даже сейчас, когда все оборудование включено, температура в комнате 83 градуса с открытой дверью. А кондиционер в главном здании выключается ежедневно в 18:00 для экономии энергии, поэтому ночью температура в соседнем помещении повышается.

Как бы вы охладили эту комнату? Предположим, цель состоит в том, чтобы снизить температуру, при которой все работает, от стабильного состояния около 90 градусов до 75 (эквивалентно, чтобы компенсировать тепло, выделяемое десятью серверами 1U).

Вы действительно не хотите возиться с подобными вещами или полагаться на догадки. Для начала я предлагаю вам закончить этот потолок и установить один или два вытяжных вентилятора.

Для масштабирования A / C я предлагаю поговорить с людьми A / C, которые знают об этом намного больше, чем мы. Сообщите им текущую нагрузку, добавив немного больше, чем вы можете разумно ожидать. Не забудьте упомянуть, что он должен работать круглосуточно и без выходных. На самом деле я предпочитаю иметь несколько устройств, каждый из которых может выдерживать нормальную нагрузку, даже если это напрягает. Так вам будет легче справиться с отказавшим устройством.

Проще говоря, электричество, которое потребляет ваше оборудование, уходит в виде тепла. Потренируйтесь или измерьте, есть ли у вас снаряжение, сколько вы его используете. Если сомневаетесь, попросите электрика измерить его за вас. Это небольшое вложение, которое поможет вам впоследствии сэкономить много денег.

Я бы использовал портативный кондиционер, который потреблял собственный конденсат и поддерживал в комнате относительную влажность 50%. Некоторые люди утверждают, что точка росы - лучший показатель, но я не изучил ее достаточно глубоко и готов исправить. Некоторые кондиционеры выталкивают свой конденсат через шланг, который проходит через выхлопной шланг кондиционера и, таким образом, испаряется в горячий сухой выходной воздух, а также в приточную камеру и выхлопную систему. Вы также можете приобрести кондиционер с емкостями для конденсата и не забывайте опорожнять их каждый день. Раздражает, да. Но иногда админы должны делать то, что должны делать админы.

В любом случае у вас должен быть выхлоп. Вы можете пропустить шланг воздуховода от выхода кондиционера в пространство нагнетания или рядом с выпускным отверстием. Однако этого может быть недостаточно. ИМО, выход кондиционера - ваша самая большая проблема. Зимой это может быть неплохо, вы можете обмениваться с разными отделами, в какое пространство кабины будет выходить выхлопной шланг каждую неделю. :)

Многие компании производят портативные охлаждающие устройства для постоянного использования в серверных. Некоторые компании включают:

  • Атлас
  • Топаз
  • Movin Cool (Я думаю, что Atlas купил Movin 'Cool, или наоборот, или что-то еще. Похоже, между двумя компаниями есть какие-то отношения, которые я еще не определил)

Некоторое время назад я писал о портативных кондиционерах в своем старом блоге здесь: http://thenonapeptide.blogspot.com/2009/12/list-of-portable-cooling-units.html

Раньше я пользовался одним из портативных устройств, и во время пиковых температур мы могли сохранять температуру примерно на 20 градусов ниже. Мы также сделали изоляцию поверх подвесных потолков, что, похоже, немного помогло. Кстати, вам повезло с отсутствием окон - в этой "серверной" была целая стена с окнами, которые мы приложили немало усилий, чтобы заблокировать их, поскольку это был огромный источник дополнительного тепла.

Интересные моменты для рассмотрения:

(Я не уверен, почему, но я, кажется, контрапункт Криса С. по многим вопросам. Ничего личного, Крис, просто мой опыт, кажется, противоречит твоему. Я тоже старый парень, но, черт возьми, мы должны происходить из противоположных вселенных.)

  • ИБП на 750 В переменного тока, даже если он полностью загружен армией тостеров, НЕ требует тонны охлаждения. Даже при самом агрессивном охлаждении вам может потребоваться 2800 БТЕ, чтобы сбросить тепловую нагрузку. Теперь, если вы управляете своим центром обработки данных на солнечном коллекторе, YMMV, но большинство людей этого не делают. Хотите потратить деньги на предположение, что вы вернетесь в центры обработки данных примерно 1999 года? Вы втайне надеетесь, что вашей фирме потребуется стать фермой по переработке белков и венской кондитерской булочной? Идите вперед и потратите целое состояние на охлаждение.

  • Люди, управляющие центрами обработки данных старой школы (у меня есть несколько, датируемых 1980-ми годами), часто обнаруживают, что (после выхода из строя дорогостоящей 5-тонной системы охлаждения) они действительно могут охлаждать свой центр обработки данных с помощью пары настенных кондиционеров мощностью ~ 5000 Вт и платите существенно меньше за кондиционер, потому что рейтинг EER немного вырос. Даже переход на 100vac с 208.

  • В большинстве случаев лучше иметь два кондиционера, чем один, если вы действительно заботитесь о надежности. Срок службы потребительского оборудования часто составляет 70% и более от срока службы коммерческого оборудования. Я большой поклонник раздельных настенных креплений, но если у вас есть доступ снаружи, эти настенные крепления отлично справятся со своей задачей, особенно если у них есть экономичные варианты.

  • Вы можете принять во внимание мощность внутреннего охлаждения / вентиляции. Во многих случаях наличие соответствующей вентиляции значительно снижает затраты на охлаждение. Большая кладовая со стеллажом для снаряжения лучше маленькой комнаты, потому что конвекция снимет вашу тепловую нагрузку. Тем не менее, по возможности, помощь в создании кондиционера или циркуляции воздуха - хорошая идея. Даже фанаты могут иметь огромное значение.

  • Вам не нужно бегать при -34F. Фактически, большая часть оборудования отлично работает при температуре от 68 до 74F. Есть причины открыть магазин мороженого / дата-центр, но 90% коммерческих пользователей в этом не нуждаются. Фактически, пока вы остаетесь ниже ~ 79F, вы, вероятно, будете в хорошей форме. Этого достаточно для вашего типичного кластера из 5-10 окон, который работает в большинстве малых предприятий. Если у вас есть армия неживых MCSE и ваши затраты на корпоративное лицензирование приближаются к зарплате ИТ-директоров, вы также можете тратить деньги на обеспечение избыточного HVAC.

Единственное исключение: если ваша электрическая проводка и панель на самом деле не вырезаны для ваших нужд (например, вам может потребоваться дуговая сварка или запустить обменный сервер), поддерживать кондиционер ниже 85F - хорошая идея - выключатели обычно лопаются из-за теплового расширения, а коробка горячего выключателя срабатывает при нагревании.

Я в порядке с 74F, но я бы не поднялся намного выше 80F в центре обработки данных - плохо построенное электронное оборудование (а это в основном все, что построено каждым производителем за последние два десятилетия) может выйти из строя или стать нестабильным при температуре выше 80 градусов. Старая идея поддерживать все при температуре -60 ° F была основана на еще более хреновом оборудовании - вещах, построенных еще в те времена, когда лампы и селеновые компоненты были обычным явлением. Это оборудование съест само себя, если станет немного горячим. В настоящее время он просто перестает правильно работать.

Наша серверная примерно в два раза больше и имеет вдвое больше серверов. Наш кондиционер (также увлажнитель) умирает - что становится довольно частым, поскольку ему 20 лет - мы открываем дверь между серверной и соседней рабочей комнатой и либо ставим большой вентилятор в дверной проем, чтобы выдувать более холодный воздух. или поместите переносной кондиционер в комнату, а его вытяжку - в соседнюю комнату.

Ни то, ни другое не является хорошим долгосрочным решением, они заставляют меня думать об этом. классическая статья о быстрых исправлениях недостатков. Лучшим решением было бы подключить серверную к системе подачи холодного воздуха в здание, но вы отметили, что не думаете, что работа с воздуховодом возможна.

Помимо этого, Уэсли обыграл меня, предложив переносное устройство, это, вероятно, ваше единственное решение, если вы можете правильно отводить выхлоп.

Вам понадобятся 2 блока переменного тока. Я не думаю, что вы найдете что-то постоянное или полупостоянное, чтобы быть рентабельным, поэтому вы ищете портативное решение. Я не думаю, что вы должны рассчитывать на использование забора воздуха из здания в качестве вентиляции, если они отключают его в 18:00. Я бы подумал о том, чтобы выпустить его через дверь, если вы не можете вырезать отверстие в соседнем пространстве. Также помните, что вы не пытаетесь охладить комнату, а просто забираете воздух на серверах / оборудовании, а это означает, что температура в комнате может составлять 90 секунд, пока всасываемый воздух находится в пределах 70.

Рискуя кого-то обидеть, я думаю, что идея установки кондиционера в этом сценарии безумна, если вас вообще волнуют цены на электроэнергию. Честно говоря, почему система кондиционирования воздуха будет дорогой? Я установил такое же количество коробок, которое вы описали, в активном (продуваемом вентилятором) герметичном шкафу 24U с двумя воздуховодами, выходящими наружу, как этот http://www.acoustiproducts.com/en/ucoustic_active.asp В лучшем случае шкаф потребляет около 300 Вт, что составляет 1:10 от того, что вы будете рисовать с двумя домашними кондиционерами.

Это все, что ему нужно, и если из вашего офиса поступает прохладный воздух, то вам будет хорошо. У меня в офисе есть один из этих блоков, с двумя шлангами, проходящими через отверстия, вырезанные в окне, и я работаю за столом в двух футах от него, не испытывая дискомфорта или шума (здесь, в центре Оксфорда, Великобритания, офисные помещения в цене. ). Лучше всего то, что речь идет о самом экологически чистом и дешевом решении. Единственная проблема заключается в том, что вам нужно просверлить, чтобы каким-то образом прикрепить шланги к выходному воздуховоду, но давайте посмотрим правде в глаза, вы все равно будете делать что-то в этом направлении, особенно если вы устанавливаете кондиционер.

Также попробуйте получить блок переменного тока, который может быть подключен к сети для таких вещей, как оповещение. Если это устройство, которое потребляет собственный конденсат в резервуаре, резервуар может быть полным.

В противном случае - или, возможно, в дополнение к резервированию - получите монитор окружающей среды для контроля температуры и влажности (AC могут сломаться).

Отправки электронной почты должно быть достаточно, но функциональность SNMP также может быть полезна, если вы хотите подключиться к системе мониторинга (которая также проверяет ваши серверы и т. Д.).