Я планирую объединить коммутаторы Dell PowerConnect 6248 в стек. Я знаю, что мне нужен один модуль стекирования в каждом коммутаторе, но я не уверен в кабельной разводке. Поскольку у меня всего два коммутатора, нужно ли мне замкнуть их в петлю с помощью двух кабелей или одного кабеля для стекирования будет достаточно? Спасибо!
Вы могли бы уйти с одним. Как бы ни было маловероятно, но возможно, потеря модуля стекирования разорвет соединение между коммутаторами и изолирует функции стекирования друг от друга. Второе межсоединение обеспечит избыточность и, возможно, увеличенную полосу пропускания между элементами стека.
В этом техническом документе есть полезная информация о наложении: Объединение коммутаторов Dell PowerConnect 6200 в стек
Один кабель будет работать, поскольку это двунаправленная передача, но в этом случае у вас не будет никакой избыточности. Это то, что имел в виду @mcmeel (он никогда не упоминал об использовании второго модуля в другом отсеке, он говорил о межсоединениях).
Использование n> 1 кабеля между модулями стекирования обоих коммутаторов или даже нескольких модулей стекирования в каждом коммутаторе позволяет использовать Link Aggregation в соответствии с IEEE 802.1AX-2008, который предлагает две важные функции: