У нас есть единственный коммутатор HP Procurve 2410G-24.
Для простоты настроено 2 VLANS, и порты между ними примерно поровну разделены. VLAN1 (LAN) - для подключений к локальной сети сервера, VLAN (SAN) - для iSCSI SAN.
Все работает нормально, просто нужно больше физических возможностей.
Если я добавлю второй коммутатор (та же модель) с той же конфигурацией VLAN и проложу кабель между каждым коммутатором в каждой VLAN, будут ли VLAN автоматически охватывать два коммутатора?
В качестве альтернативы я могу добавить второй переключатель для Storage VLAN, а другой оставить для LAN. Это просто много времени простоя и отключение от сети, и необходимость завершить завтра.
Любой совет?
Пока две сети VLAN проходят по кабелю между двумя коммутаторами, обе сети VLAN должны быть видны на обоих коммутаторах. Включите теги для порта, который будет подключен к другому коммутатору.
vlan 20 tagged 24
vlan 30 tagged 24
Например. По этому кабелю будут проходить VLAN 20 и 30. Поместите аналогичную конфигурацию на второй коммутатор, и пара должна без проблем обрабатывать обе VLAN.
Вы можете избежать использования соединительного кабеля для каждой VLAN, используя транковый порт (не знаю, какова терминология HP). Каждая VLAN будет помечена при прохождении через магистраль. Таким образом вы освободите несколько портов. Было бы разумно использовать LAG для резервирования.
Однако ваш метод использования одного кабеля на VLAN также будет работать.